> 안녕하세요...ups변압기와 일반 변압기의 차이가 궁금합니다..
> 일반 철심 (규소강)변압기에 고주파 20khz의 스위칭주파수가 들어가면 열이 많이 나는데.
> ups변압기는 문제없더군요.
> ups변압기는 재질이 다른것 같은데 어떤 재질과 특징을 가지고 있는지 궁금합니다..
> 코아가 다른것 같은데..
>
안녕하세요..
20KHz 발진하여 정현파를 생산하기때문에 적당한 임피이던스를 갖도록 트랜스 설계를 해줘야 합니다.
인버터(UPS)변압기에 Leakage(누설)트랜스 설계를 하고(코어사이에 gab) 출력에 필터용 캐패시터를 사용하는방법과 최근에는 air gab을 사용하지않고 트랜스 설계를 하고 2차(출력측)측에 필터용 AC Capacitor를 사용하는 경우가 많습니다(10KVA 이하)
UPS 인버터 트랜스의 코어(규소강판) 재질이 일반 규소강판과 같습니다만 최근 비철금속 가격이 많이 올라서 일반 60 Hz용 규소강판 재질이 너무 품질이 떨어지는 경우가 많습니다.
이런 재질의 일반 트랜스를 사용하게 되면 20Khz의 발진주파수가 실리고 필터링이 안된상태에서는 트랜스에 열이나며 발진주파수 소음이 발생하게 됩니다.
일반트랜스가 잘 설계되어 있다면 2차측에 교류 전기제어용 Capacitor를 부착하면 현저히 열발생이 떨어지는것이 보일것입니다. 물론 고주파 소음도 없어집니다.
답변이 되셨는지요..
오늘도 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다..