> 반갑습니다.
> UPS 및 정류기 설치시 차단기 선정 및 전선선정에 관한 내용입니다.
>
> 예를 들어
> 정류기 부하를 설치하고자 합니다.
>  1차 : 교류 3상 380V
>  2차 : 직류 120V, 500A (60KVA)
>
> 전선 및 차단기 선정
>  전류 I = 60K/루트3*380 = 91.16A
>  이때 정류기부하는 기동성부하에 속하나요? 아니면 일반부하에 속하나요?

> 조건 기동성부하 < 일반부하 일 경우
>    1)전선 : 기동성부하 + 일반부하 =
>        전선 선정시에는 여유율이 없나요?
>    2)차단기 : 기동성부하X3배 + 일반부하  = ??? (기동성부하 인지? 일반부하인지? 몰라서)
>     
> 조건 기동성부하 > 일반부하 일 경우
>    1)전선 : 기동성부하X1.1배 + 일반부하
>    2)차단기 : 기동성부하X3배 + 일반부하
>
> 결론적으로
>    정류기를 단독으로 설치할려고 합니다. 다른부하와 같이 설치하지 않음
>    이때 전선과 차단기 선정할려고 합니다.
>    그런데 정류기는 기동성부하속하는지? 일반부하에 속하는지?를 알아야
>    전선에 흐르는 전류와 차단기 허용전류를 알 수 있을것 같습니다.
>

안녕하세요...

정류기자체로 보면 기동성인지 읿반부하인지는 직류전원 부하종류에 따라 다릅니다.
직류부하종류에도 여러종류가 있습니다만 일반적으로는 일반 부하로 보시는것이 가장 좋습니다.

하지만 출력측에 충전부와 직류출력이 별도로 있고 배터리 충전을 한다면 약 최종 출력에 1.2-1.3배 정도의 용량을 선정해야 정상입니다.

이는 정류기 출력측 배터리 충전전류를 포함한것입니다.
또 배터리의 용량에 따라 1.5배 정도로 선정할수도 있습니다.

배터리 방전후 최초 충전시에 충전전류를 충분하게 설정해서 입력 차단기를 선정해야 합니다.
단순하게 정류기 용량만 가지고 입력차단기를 설치하면 배터리 방전후 최초 충전시에는 차단기가 차단될수도 있습니다.

출력측에 배터리가 연결되는 상태가 아니고 단순히 직류공급을 하기 위한 정류기라면 일반 부하용으로 보시면 됩니다.
기동전류를 포함하지 않아도 됩니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다