UPS 차단기 용량 산정 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS 차단기 용량 산정

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일11-12-09 14:46 조회3,805회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요.
> UPSkorea에서 제작한 150KVA UPS를 보았습니다.
> 효율이 93%던데, 이럴경우 UPS 입/출력단에 차단기는 어떻게 선정되나요?
> 그리고 150KVA일 경우 밧데리는 어떻게 구성되는지 궁금합니다.
> 150KVA에 대한 밧데리 충전전류도 알려주시면 감사하겠습니다.
>

안녕하세요..
UPS 입출력 차단기는 다음과 같이 선정하시면 됩니다

입력 차단기

150,000 / 0.93(효율)  / 1.74 (3상)  * 1.3(최초충전전류 여유)  = 으로 하시면 됩니다
입력 역률등으로 인해서 약 1.2정도를 더 곱하는 경우도 있습니다.

출력차단기는 최대전류에 약 1.2(과부하조건)으로 하시면 되며 과부하 내량이 더 크다면 1.4정도로 하는 경우가 있습니다.

출력은 가급적 제용량의 약 1.2가 가장 좋습니다.

참고하시고 더 상세한 내용은 당사 홈페이지 UPS 기술이란 메뉴에 상세한 내용이 있습니다
www.upskorea.com

감사합니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아