APC SUA-750I 기술문의
페이지 정보
작성자 손동수 (183.♡.231.233) 작성일11-06-27 14:28 조회2,763회 댓글0건관련링크
본문
APC SUA-750I 구매할려고하는데 정정시간 보상 계산이 궁금합니다.
- SU 700INET Battery - 12V 7Ah : 수량 2EA 밧데리가 들어가는데요.
- 게시판의 기술란에 밧데리 평균전압이(DC전압) 220VDC로 되어 있는데
SU 700INET에 들어가는 Battery 12VDC 와는 무슨관계인가요?
- 정전시간계산에서
UPS 용량 : 750VA 입력 220V 출력 220V
DC 전압 : 220VDC 정전보상시간 : 30분
(750 × 1.15)/(220 × 0.9 ) = 4.3Ah
결과 : 4.3Ah 12V 18 Cell(개) 으로 계산됩닏.ㅏ
그런데 4.3Ah 12V 18Cell 하고 SU 700INET Battery - 12V 7Ah : 수량 2EA 는 무슨 관계인가요?
12V 18Cell=220VDC인 것으로 계산됩니다만 Battery - 12V 7Ah : 수량 2EA 무슨차이인지 모르겠습니다.
- APC SUA-750I 사용시
UPS 용량 : 750VA 입력 220V 출력 220V 사용부하 100w 일 경우 대략 얼마동안 사용할 수 있다는
계산식을 알고 싶습니다.
- SU 700INET Battery - 12V 7Ah : 수량 2EA 밧데리가 들어가는데요.
- 게시판의 기술란에 밧데리 평균전압이(DC전압) 220VDC로 되어 있는데
SU 700INET에 들어가는 Battery 12VDC 와는 무슨관계인가요?
- 정전시간계산에서
UPS 용량 : 750VA 입력 220V 출력 220V
DC 전압 : 220VDC 정전보상시간 : 30분
(750 × 1.15)/(220 × 0.9 ) = 4.3Ah
결과 : 4.3Ah 12V 18 Cell(개) 으로 계산됩닏.ㅏ
그런데 4.3Ah 12V 18Cell 하고 SU 700INET Battery - 12V 7Ah : 수량 2EA 는 무슨 관계인가요?
12V 18Cell=220VDC인 것으로 계산됩니다만 Battery - 12V 7Ah : 수량 2EA 무슨차이인지 모르겠습니다.
- APC SUA-750I 사용시
UPS 용량 : 750VA 입력 220V 출력 220V 사용부하 100w 일 경우 대략 얼마동안 사용할 수 있다는
계산식을 알고 싶습니다.