> APC SUA-750I  구매할려고하는데 정정시간 보상 계산이 궁금합니다.
>  - SU 700INET          Battery - 12V 7Ah  :  수량  2EA  밧데리가 들어가는데요.
>
>  - 게시판의 기술란에 밧데리 평균전압이(DC전압) 220VDC로 되어 있는데
>    SU 700INET에 들어가는 Battery 12VDC 와는 무슨관계인가요?
>
>  - 정전시간계산에서
>      UPS 용량 : 750VA  입력 220V 출력 220V
>      DC 전압 : 220VDC      정전보상시간 : 30분
>    (750  × 1.15)/(220    × 0.9 )            = 4.3Ah
>    결과 : 4.3Ah  12V 18 Cell(개) 으로 계산됩닏.ㅏ
>    그런데 4.3Ah 12V 18Cell 하고  SU 700INET  Battery - 12V 7Ah  : 수량  2EA 는 무슨 관계인가요?
>    12V 18Cell=220VDC인 것으로 계산됩니다만  Battery - 12V 7Ah  : 수량  2EA 무슨차이인지 모르겠습니다.
>
>  - APC SUA-750I  사용시
>      UPS 용량 : 750VA  입력 220V 출력 220V 사용부하 100w 일 경우 대략 얼마동안 사용할 수 있다는
>      계산식을 알고 싶습니다.
>

안녕하세요...
APC 제품의 정확한 정전보상시간은 APC SUA 750I 카다로그에 정확하게 나와있습니다.

당사 제품설명에도 나와 있으며 자료실의 자료에도 정확하게 나와있습니다.
단순히 계산식은 참고만하시기 바랍니다.

내부의 역률 효율등의 정확한 산출식에 의거해서 정확한 제품 보상시간을 해야 하는데
일반적인 계산식은 정확한 데이타에 의하지 않고 계산하기때문에 메이커에서 실제 보상시간과 차이가 있습니다.

참고하시고 메뉴얼이나 해당제품의 사양을 보시기 바랍니다.

감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다