UPS 이중화 관련 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일11-07-14 14:10 조회3,396회 댓글0건관련링크
본문
>
> 수고하십니다. UPS 이중화 관련 문의 사항입니다.
>
> 기존에 60KV UPS를 운용중이며, 미연결 장비에 10KV를 추가하여 설치하였습니다.
>
> 즉, 60KV에는 A 그룹연결, 10KV에는 B 그룹이 연결되어 있습니다.
>
> 그러나 10KV가 불안하여, 혹시나 UPS가 고장났을시 바로 60KV로 자동 절체되도록 구성하고 싶습니다.
>
> 즉, 10KV고장시에는 자동적으로 60KV가 A그룹 및 B그룹 모두 지원토록 구성하고 싶습니다.
>
> 1. 기술적으로 가능한지요?
>
> 2. UPS를 개조해야 한다는 말이 있는데, 그냥 자동절체 스위치 같은 것은 없나요?
>
> 3. 저희는 특수집단이라 장시간 장비 OFF는 불가한데, 특별한 방법이 있는지요?
>
> 4. 대략적인 비용 가능하면 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
1. 기술적으로 가능합니다.
2. 자동절체 스위치가 있습니다. 무순단(2Msec)이하로 자동으로 절체하는것이 있습니다
3. 자동절체 스위치를 부착할때는 2곳 모두 단전한후에 연결작업을 합니다. 빠르면 약 20분이내이며 길면 1시간정도 소요됩니다.
4. 가격은 약 100만원정도 됩니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> 수고하십니다. UPS 이중화 관련 문의 사항입니다.
>
> 기존에 60KV UPS를 운용중이며, 미연결 장비에 10KV를 추가하여 설치하였습니다.
>
> 즉, 60KV에는 A 그룹연결, 10KV에는 B 그룹이 연결되어 있습니다.
>
> 그러나 10KV가 불안하여, 혹시나 UPS가 고장났을시 바로 60KV로 자동 절체되도록 구성하고 싶습니다.
>
> 즉, 10KV고장시에는 자동적으로 60KV가 A그룹 및 B그룹 모두 지원토록 구성하고 싶습니다.
>
> 1. 기술적으로 가능한지요?
>
> 2. UPS를 개조해야 한다는 말이 있는데, 그냥 자동절체 스위치 같은 것은 없나요?
>
> 3. 저희는 특수집단이라 장시간 장비 OFF는 불가한데, 특별한 방법이 있는지요?
>
> 4. 대략적인 비용 가능하면 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
1. 기술적으로 가능합니다.
2. 자동절체 스위치가 있습니다. 무순단(2Msec)이하로 자동으로 절체하는것이 있습니다
3. 자동절체 스위치를 부착할때는 2곳 모두 단전한후에 연결작업을 합니다. 빠르면 약 20분이내이며 길면 1시간정도 소요됩니다.
4. 가격은 약 100만원정도 됩니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.