UPS용 축전지 단자와 접지사이에 전압이 형성

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일11-07-27 12:03 조회3,952회 댓글0건

본문

>
> 수고 많으십니다.
> 200KVA  UPS용 축전지 단자와 접지사이에 AC전압이 118V가 형성되고 있습니다.
> 1. 1차변압기는 단권변압기를 사용하고 2차변압기는 복권변압기로 되어있는 UPS구조입니다.
> 2. 실제로 60W 백열등을 축전지 단자와 접지에 접속했더니 점멸되고 있는데 정상적으로 UPS로 전원을
>    공급할  경우 전산기기 및 전자기기, 전기장비에 어떤 영향을 미치는지  자문을 구하고자 합니다.
> 관련된 정보: 논문, 학술지, 지식이 있으시면 부탁드립니다.
>

안녕하세요..

축전지 단자와 접지사이에 교류전압이 나온다는것은 상당히 위험한 상태입니다.
허상 전압이 아닌 실제 전압인 경우이기때문입니다.

이 상태는 축전지와 외함 절연상태가 불량일 경우가 가장 많습니다.
축전지의 하단부분과 외함절연상태, 또 축전지 단자측의 누액으로 인한 외함에 흐르는 상태등이 가장 확실하게 원인파악이 가능한 경우입니다.

축전지 하나하나 육안과 전기적 점검을 하시면 확인가능합니다.

가장 많은 경우가 축전지의 내부 액이 유출되어 외함과 누전되는 상태입니다(내부 축전지액이 황산이라서 전기가 도통됩니다)

그외의 경우에는 UPS 내부의 DC라인과 접지사이에의 절연불량인 경우입니다. 또 내부 배선등의 열화상태로 인한 누전되는 경우도 마찬가지 입니다.

전체적인 확률로 봐서는 약 80%이상이 위의 축전지 누액으로 인한 절연불량이 가장 많습니다.

누전상태로 사용하시게 되면 약한 낙뢰나 번개, 혹은 전체 정전및 복전시에의 과도전압이나 전류에 의한 무정전전원장치 손상될 가능성이 아주 많습니다.

꼼꼼하게 육안으로만 점검해도 위의 문제원인을 확인할수가 있습니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.