> 안녕하세요..
> UPS 출력측 분전반에 대부분 누전차단기가 아닌 배선용차단기가
> 설치되어 있습니다..
> 이럴경우 누전이 발생되면 어떻게 되나요?  BYPASS로 절체가 되나요?
> 또한  UPS출력측 분전반에 누전경보기를 설치할여 누전감시를
> 할려고 하는데 타당한지요..그리고 어떤 누전경보기를 써야 하는지
> 좀 알려주세요~~
> 감사합니다..
>

안녕하세요...

UPS에는 출력측에 일반 배선용 차단기가 부착되어 있습니다.
일반적으로 누전차단기를 사용하지 않습니다.

누전되는경우에 바이패스로는 절체가 되지 않습니다.
누전에 대한 대비가 없는 경우가 대부분입니다.

이는 일반적인 입출력 절연형 UPS인 경우에는 관계가 없지만 일반 서버용 UPS등의 입출력 절연이 되지 않는 경우에는 누전될수가 있습니다.

특히 국내의 전원사정은 별도의 Hot-Neutral의 기준이 없는 콘센트를 사용하기 때문에 누전경보가 뜰 가능성이 많습니다.

누전으로 인해 정작 UPS의 무정전기능을 사용하지 못하는 경우이기때문에 일반적으로 누전차단기는 사용하지 않습니다.

UPS는 내장되어 있는 배터리로 별도의 전원을 생산하기때문에 일부 입출력 절연되지 않는 서버용 UPS의 출력은 정전된 상태에서 내부 배터리로 전원을 생산할때 전원한선을 접지와 연결해주는 릴레이가 있습니다.

이 전원이 외부의 뉴트를 핫라인과 구분이 바뀌어 버리면 누전경보가 뜨게됩니다.
정확하게 구분을 해서 출력전원을 사용한다면 누전차단기를 사용해서 누전경보에 대한 대책을 대비하면 됩니다만 일반적으로 출력측의 전원이 뉴트럴과 핫라인 구분이 되지않는 경우가 많습니다.

누전차단기를 다시려면 반드시 입출력 절연이 된 UPS를 사용하고 출력측의 전원라인을 정확하게 구분해서 사용하시고 누전으로 인한 출력차단에 대한 대비를 하셨다면 관계가 없습니다.

좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다