ups 용량 산정관련문의합니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.137) 작성일11-04-18 11:16 조회3,813회 댓글0건관련링크
본문
>
> ups용량산정시 부하의 종류에 따라 여유율을 달리 적용하고 있는것 같습니다.
> 부하의 종류에 따른 여유율 적용 기준을 알고자 합니다.
>
> 그리고 고조파 전류의 영향 및 부하의 종류에 따라 3상부하일경우에는 1.2~1.4, 단상부하인 경우 1.3~2배의 여유율을 고려하는데 여기에 대한 근거에 대한 자료를 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
부하의 종류에 따라 여유율(부하율)의 차등이 생깁니다.
컴퓨터 부하인 경우에는 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 부하가 되며 캐패시터 인입형 부하이기때문에 초기 파워온 했을경우에 순간 과전류의 영향이 있으며 역률조건이 불리합니다.
모터부하인경우에는 in ruch current(초기 기동전류)로 인해 약 2배에서 4배정도의 여유를 둘수밖에 없습니다.
기동할때 전류은 수십배에 달하고 기동후에는 아주 적은 전류로만으로도 가동할수 있기때문입니다.
또 일반 선형성부하인경우(히타등)은 역률이 거의 1이기때문에 여유율을 적게 주는 경우입니다. 전원투입순간 전류도 적기때문입니다.
위의 경우로 인해서 주로 대략적인 여유률을 주고 있으며 부하율(약 4-60%)정도를 산정하기때문이기도 합니다.
부하율이란 실제 사용중에 UPS의 부하상태를 말하며 수년간을 계속사용하기때문에 부하율의 조정이 필요합니다. 거의 풀(Full)부하로 수년간 사용한다면 UPS에 무리가 가거나 오랫동안 사용할수가 없는 상태가 될수도 있습니다.
삼상부하와 단상부하의 역률을 고려해서 여유율을 다르게 산정하는경우가 있는지 잘 모르겠습니다.
당사에서는 삼상부하와 단상부하의 역률을 별도로 산정하지 않습니다.
참고하시고 그 역률을 제시한 업체에 문의해보시기 바랍니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> ups용량산정시 부하의 종류에 따라 여유율을 달리 적용하고 있는것 같습니다.
> 부하의 종류에 따른 여유율 적용 기준을 알고자 합니다.
>
> 그리고 고조파 전류의 영향 및 부하의 종류에 따라 3상부하일경우에는 1.2~1.4, 단상부하인 경우 1.3~2배의 여유율을 고려하는데 여기에 대한 근거에 대한 자료를 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
부하의 종류에 따라 여유율(부하율)의 차등이 생깁니다.
컴퓨터 부하인 경우에는 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 부하가 되며 캐패시터 인입형 부하이기때문에 초기 파워온 했을경우에 순간 과전류의 영향이 있으며 역률조건이 불리합니다.
모터부하인경우에는 in ruch current(초기 기동전류)로 인해 약 2배에서 4배정도의 여유를 둘수밖에 없습니다.
기동할때 전류은 수십배에 달하고 기동후에는 아주 적은 전류로만으로도 가동할수 있기때문입니다.
또 일반 선형성부하인경우(히타등)은 역률이 거의 1이기때문에 여유율을 적게 주는 경우입니다. 전원투입순간 전류도 적기때문입니다.
위의 경우로 인해서 주로 대략적인 여유률을 주고 있으며 부하율(약 4-60%)정도를 산정하기때문이기도 합니다.
부하율이란 실제 사용중에 UPS의 부하상태를 말하며 수년간을 계속사용하기때문에 부하율의 조정이 필요합니다. 거의 풀(Full)부하로 수년간 사용한다면 UPS에 무리가 가거나 오랫동안 사용할수가 없는 상태가 될수도 있습니다.
삼상부하와 단상부하의 역률을 고려해서 여유율을 다르게 산정하는경우가 있는지 잘 모르겠습니다.
당사에서는 삼상부하와 단상부하의 역률을 별도로 산정하지 않습니다.
참고하시고 그 역률을 제시한 업체에 문의해보시기 바랍니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.