> 기아자동차에 근무하고 있는 임우섭입니다.
> 현재 apc ups 사용중인데요 바이패스 기능을 별도로 설정을 해야하나요?
> 밧데리 저하라는 메세지가 뜨고나서 2분정도있다가 pc가 꺼졌네요.
> 밧데리가 배가 부른것이 교환시기가 지난거 같은데...
> 어제밤에도 한번 같은 증상이 있었는데 다시 재가동 되고.. 별 이상없이 아침까지 버텼는데
> 오전 9시경에 다시 같은 현상이 반복되었습니다.
>
안녕하세요..
APC 제품 소용량에서는 별도의 바이패스 기능이 없습니다.

내장되어 있는 배터리가 불량일 경우에 정전보상하지 못하고 출력이 차단되는 제품입니다.
바이패스 기능이 필요하면 별도의 바이패스로 구성을해야 합니다.

내장되어 있는 배터리상태표시가 확인될때에는 즉시 배터리를 교체하여야 합니다.
APC 소형제품인 경우에는 내장된 배터리로 콘트롤이 동작하기때문에 배터리가 완전 방전되면 초기 ON되지도 않습니다.

감사합니다. 좋은 하루되시기 바랍니다