안녕하세요...
재부팅해서 정상으로 약 10초후에 인버터 실패가 뜬다면 여러가지 원인이 있습니다.
첫번째는 출력측 연결된 부하가 과부하 상태일 경우입니다.바이패스 상태에서는 차단기의 차단전류로만 차단하고 인버터에는 과부하 동작을 하는 기능이 있기때문에 과부하로 동작하는 경우입니다.
두번째는 출력측 스태틱(절체하는 부분의 반도체와 릴레이)의 불량일 경우입니다. 바이패스 스태틱이 인버터로 넘어가지 않는 경우입니다. 출력이 절체가 되지 않아서 생기는 불량입니다.
세번째는 드라이브 보드의 드라이브측 파형 불량입니다. 드라이브측의 네부분에서 한가지만 동작불량되어도 출력측에 인버터가 동작중 불량에러가 발생합니다.
물론 인버터 동작시키는 TR이나 IGBT의 불량도 동일한 증상입니다.
네번째는 콘트롤 불량이거나 제어용 디스플레이측 불량입니다. 이런경우에는 여러가지 증상이 있기때문에 정확하게 확인이 되지 않습니다.
위의 증상을 확인해서 점검하셔야 겠습니다.
좋은 하루되시기 바랍니다.