ups용량 산정 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.137) 작성일11-01-04 14:52 조회3,410회 댓글0건관련링크
본문
>
> (10 ×350W) + (4 × 50W) = 3700W / 0.8 = 4625VA (4.625KVA) × 1.3 (여유율)
>
> UPS 용량 : 7.5 KVA
>
> ups 기술정보에 보면 위와 같은식으로 용량을 계산하던데 삼상일때도 동일하게 적용이 되는가요??
>
> 아니면 단상일때만 위 식이 성립이 됩니까??? 삼상일때 구하는 식은 따로 있는가요??
>
안녕하세요...
위의 경우에는 삼상일때에도 동일하게 적용하시면 됩니다.
총전력으로 계산했기때문에 삼상도 동일하게 적용하시면 큰 문제없습니다.
단지 삼상은 주로 10KVA이상으로만 생산되기때문에 참고하시기 바랍니다
항상 즐거운하루 되시기 바랍니다.
감사합니다.
> (10 ×350W) + (4 × 50W) = 3700W / 0.8 = 4625VA (4.625KVA) × 1.3 (여유율)
>
> UPS 용량 : 7.5 KVA
>
> ups 기술정보에 보면 위와 같은식으로 용량을 계산하던데 삼상일때도 동일하게 적용이 되는가요??
>
> 아니면 단상일때만 위 식이 성립이 됩니까??? 삼상일때 구하는 식은 따로 있는가요??
>
안녕하세요...
위의 경우에는 삼상일때에도 동일하게 적용하시면 됩니다.
총전력으로 계산했기때문에 삼상도 동일하게 적용하시면 큰 문제없습니다.
단지 삼상은 주로 10KVA이상으로만 생산되기때문에 참고하시기 바랍니다
항상 즐거운하루 되시기 바랍니다.
감사합니다.