kva와kw에 대해서...
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.137) 작성일11-01-05 18:02 조회3,870회 댓글0건관련링크
본문
>
> 추운 날씨에 수고 많으십니다.
>
> 저는 ups관련 일을 한지 몇달안된 초보입니다.
>
> 궁금한게 있어서 이렇게 질문드립니다.
>
> 보통ups는 kva로 쓴다고 알고 있습니다.
>
> 단상10kva ups는 보통 정격전류가 45A(10000/220)로 알고 있습니다.
>
> 그럼 이 UPS에 물리는 출력 부하가 5KW일때
>
> 5000/220/0.8 하면 되는건가요??? 아니면 5000/220 으로 계산하면 되나요??
>
안녕하세요...
5000/220으로 하시면 됩니다 22.7A로 계산하시면 됩니다.
일반적으로 KVA는 단순히 전류와 전압을 곱해서 하는 계산방법입니다.
하지만 현장에서나 실제 사용하는 부하는 단순하게 전류와 전업을 곱하는 용량으로 사용하지 않는데에 있습니다.
역률등을 계산하려면 복잡합니다. 모든 부하의 역률이 동일하지 않기때문입니다.
그래서 일반적으로 모든부하의 평균이 0.8정도 된다고 해서 평균값을 0.8로 계산합니다.
실제 위의 식처럼 계산는 전류와 전압을 곱하서 전력을 계산하면 됩니다.
부하 역율은 컴퓨터 부하 (SMPS) - 0.6-0.7
단순 히터나 저항부하 - 0.99-1
트랜스종류 0.9
등으로 봅니다.
감사합니다.
즐거운 날 되시기 바랍니다.