모터 구동 UPS 용량 선정
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.137) 작성일11-01-13 09:26 조회3,630회 댓글0건관련링크
본문
>
> 수고가 많으십니다.
> 1. 삼상 220V 모터1대(0.75KW)를 5분정도 가동시켜야 합니다.
> 모터의 정격 전류는 10A 입니다.
> 이때 UPS의 용량은 얼마가 되어야 하는지요?
>
> 2. 삼상 440V 모터1대(0.75KW)를 5분정도 가동시켜야 합니다.
> 모터의 정격 전류는 3A 입니다.
> 이때 UPS의 용량은 얼마가 되어야 하는지요?
>
> 위 두경우의 UPS 용량 선정에 대한 설명 부탁드립니다.
> 감사합니다.
>
안녕하세요... 답변이 늦었습니다.
모터에 UPS 적용시키기에는 몇가지 검토를 해봐야 합니다.
정전시에만 모터를 가동하는 경우에는---
초기 가동전류에 대한 대책을 마련해야 합니다. 기동전류는 약 실전류의 4배-6배정도를 감안해야 합니다.
그렇지 않으면 모터 기동순간에 순간과전류로 인해 UPS동작을 멈추기 때문입니다.
정전때 정작 모터가동순간에 기능을 못하는 경우입니다.
정상적인 경우에 모터가 계속 가동중에 있다가 정전시에도 변화없이 계속 가동하는 기능의 UPS 는 정격전력의 2배정도면 됩니다.
중요한 것은 삼상인 경우에 일반적인 UPS 최저 용량이 약 7.5KVA부터 생산됩니다.
위의 경우에는 두종류 모두 7.5KVA에 적용해야 합니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.