ups에 관해 질문 드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.137) 작성일11-01-13 09:31 조회3,228회 댓글0건관련링크
본문
>
> 이번에 저희 회사에서 ups를 들일 생각입니다.
> 웹서버등 총 3대의 서버를 운영중이며 직원 각각의 pc..약 30대정도를 사용중입니다.
> ups에 관한 지식이 없어 이렇게 질문드립니다.
> 규모로 따지면 중소? 혹은 소규모 회사인 저희 회사와 비슷하게 ups를 들인 회사들은
> 어떤 방식으로 ups를 사용하는지와, 견적을 알고 싶습니다.
>
답변이 늦었습니다.
서버와 일반 컴퓨터가 동일장소에 같이 있으면 주로 모든 용량을 합한 UPS를 한곳에 놓고 전기를 분배하는 경우입니다.
UPS 용량은 15KVA-25KVA 정도 필요합니다
약간의 전기작업이 필요하고 UPS 관리룸이 필요합니다.
일반적으로 사용하는 방법으로 약70% 가 이렇게 하나의 UPS를 사용하는 경우가 있습니다.
두번째로는 서버실과 일반 컴퓨터가 분산되어 있는 경우입니다.
서버실에 알맞은 용량의 UPS를 놓고 각 책상모인곳에 2인-4인정도의 UPS를 각각 놓는 경우입니다.
일반적인 방법의 30%정도가 이렇게 사용합니다.
서버실의 용량은 약 3KVA-5KVA가 필요하고 각각 4인기준 UPS는 책상밑에 사용하는 약 1.5KVA-2.2KVA가 필요합니다.
도움이 되셨는지요...좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.