변압기문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

변압기문의

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.32.137) 작성일11-01-18 09:21 조회3,321회 댓글0건

본문

>
> 수고많습니다.
> 무정전공급장치 바이패스회로 교류입력단장치중 변압기역할이 궁금해서 문의드립니다.
> 상용교류직입시(바이패스회로 절체시) 입력서지등은 다른장치로도 커버할수있을텐데 궂이 바이패스트랜스포머를 사용하는 이유가 항상 유피에스장치를 볼때마다 궁금합니다.
> 물론 교류입력서지뿐만 아니라 부하측 공급전압변동도 고려해서 설치했을테지만...
> 세세한 답변 기대합니다.
> 감사합니다.
>

안녕하세요...

바이패스 트랜스를 사용하는 경우에는 두가지가 있습니다.
입력과 출력이 서로 틀린 전압인 경우와 입력과 출력을 절연하기 위한 경우의 두가지입니다.

일반적으로 입력정류부의 경우 입력전압과 정류전압이 차이가 있어서 단권으로 전압을 낮추는 경우에 트랜스를 사용합니다.

인버터 트랜스는 주로 입출력이 절연되기 때문에 인버터(정상적인 유피에스 기능동작)상태에서는 입출력이 절연됩니다만 바이패스될 경우에는 입력 정류부 트랜스가 단권이기때문에 입출력이 절연되지 않기 때문에 바이패스 트랜스를 사용하게 됩니다.

물론 입출력전압이 동일하고 입출력을 절연하지 않으면 바이패스 트랜스가 필요없습니다.

도움이 되셨는지요...

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.