> 말씀해주신 자료 참고해서 공부중에 궁금한게 있어서 올립니다.
>
> 1. 배터리 End Voltage 산정할대 dc 최저전압이 있는데 이것은 어떻게 산정하는지..고정사항인지..알려주세요
> 2. 셀당 종지전압이라는 것은 배터리 한개당 전압을 말하는 것인지...?? (현재 12v mf타입인데 실측13.5가나오는데 그럴 경우 13.5인지..)
> 3. flow charge voltage는 사용자가 임의로 정해도 상관이 없는건지...
>

안녕하세요..
1. 배터리 셀당 최저전압이 10V에서 10.5V입니다. 만약 20Cell를 사용했을때 200V에서 210V가 DC 최저전압이겠죠..

2. 셀당 종지전압은 1개의 최저전압을 말합니다. 배터리 업체에서 12V기준으로 방전했을때 다시 회생할수 있는 최저전압이 약 10-10.5V입니다. 이것이 종지전압입니다.

3.  flow charge voltage는 사용자가 임의로 조정되는것이 아니고 배터리 제조업체에서 권장하는 전압이 있습니다. 약 셀당 13.5-13.7V로 권장합니다, 상온기준으로 권장하는 전압입니다.

도움이 되셨는지요.. 감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다