스팸게시물과 함께 문의내용과 답변이 지워졌습니다.

간략하게 설명드리겠습니다.

Standby방식은 두대의 UPS중 한대가 부하를 모두 분담하고 고장나면 나머지 무부하 상태의 대기 UPS에 부하가 모두 분담하게 되어있습니다.

이부하 전류를 돌입전류라고 잘못아셨는데 돌입전류는 초기 기동시에 발생하는것이므로 부하상태에서 절체될때에는 부하모두 분담이 가능하므로 이 돌입전류와는 관계없이 안정적으로 동작이 가능합니다.

오히려 부하를 반씩부담하는  redundant 타입의 병렬구성보다 더 안정적이라고 볼수 있습니다.

게시물이 스팸게시물때문에 지워져서 중요한 내용만 기록했습니다.

혹시 더 필요하신 내용이 있으시면 기록해주시면 답변드립니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.