> 회사 서버에 사용할려고 준비중입니다
> 지방이다 보니 가혹 정전이 되거나 전압이 불안정할때가 있어서
> ups을 준비중입니다
> 서버는 일반피시을 24시간 사용중입니다
> 만약 600W정도되는 ups사용하면 무정전 지원하는 시간이 얼마나 될까요?
>
안녕하세요..

일반적인 표준형 UPS는 풀부하 사용시에 정전보상시간 5분기준으로 생산되고 있습니다.
현재 600W (1KVA)를 사용하시면 실부하(실제 파워기준) 기준 약 20분정도 정전보상을 합니다.

요즘에는 전력사정이 장시간 정전상태를 지속하는 경우가 없어서 이정도의 정전보상이면 무정전기능을 충분하게 사용하게 됩니다.

장시간용을 특별하게 제작하게되면 가격이 상당하고 배터리 공간도 충분하게 확보되어야 합니다.

좋은 하루되시기 바랍니다.
감사합니다