전산실 인프라 관련 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

전산실 인프라 관련 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.61.91) 작성일10-10-18 11:30 조회4,074회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요.
> UPS관련 문의사항 드립니다.
>
>
> * 의문점
>  1. 저희 전산실 UPS 배선 구조는 다음과 같습니다.
>      이 구조로 UPS가 설계되어 있는 것이 제대로 설계되어있는건가요?
>   
>      * 한전전원 => 전산실 메인분전반 => UPS => UPS 분전반(차단기 10개) => 각 서버

>  2. 얼마전 UPS 분전반 중에서 특정 차단기가 내려갔습니다. 해당 차단기 올렸을 때 다시 전원이 들어와 
>    서 현재는 이상 없이 사용하고 있습니다. 그러나 또 전원이 나가지 말란는 법이 없어서 원인을
>    찾고있습니다. UPS 자체의 문제인지 아니면  밑단의 장비쪽 문제인지..
>    장비쪽의 문제라면 그 원인이 발생할 수 있는 원인은 무엇인지 알고싶습니다.
>
>  3. UPS 정전보상시간 계산 좀 도와주세요.
>    * UPS : 20KVA(16KW) 
>      부하율:90%
>      배터리:40AH-12V  32cell
>      정전시 대략 몇분동안 전원을 유지할 수 있을까요?
>
안녕하세요..
당사 공장및 본사 확장공사 관계로 지금 답변드립니다.

1. 정상적인 차단구조입니다. 정상적으로 사용되고 있습니다.

2. 출력측 차단기가 하나 떨어졌다면 그 해당되는 차단기의 서버를 확인해야 될것같습니다.
  예상되는 것은 과부하로 동작된것 같습니다.
  부하를 분리해서 연결하시는것이 좋습니다.
3. 약 5분에서 15분정도 될것 같습니다.
  부하율 90%이면 약 5분-10분사이가 됩니다. 배터리의 사용년수에 따라 다릅니다..
  참고만 하시기 바랍니다.

 감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다.