 > 아래 내용 문의 드립니다.
>
> 1) 절연변압기 적용 이유
> - UPS의 구조가 “AC 상용전원 – 컨버터 – 배터리 –인버터 – AC 출력”으로 알고 있습니다.
>  배터리 단에서 과도 전압/전류가 보호되기 때문에 필요없지 않나요? 배터리의 용량이 너무 작지 않다면 UPS 만으로 과도성분으로부터 보호가 될 것 같은데요
> 2) UPS 적용 시 누전차단기 차단 원인
> - 누전차단기는 (누전에 의해)전류의 in/out이 일치하지 않을 때 동작하는 것으로 알고 있습니다. 배터리가 있다고 in/out이 일치하지 않는다는 것이 이해가 되지 않네요
>  배선차단기만 사용해서 UPS 적용하려면 별도 전원공사가 이루어져야 하기 때문에 이 부분 명확히 확인했으면 합니다.
>
> 이상입니다.
 >
 >

질문항목대로 쉽게 답변 드리겠습니다

1) 절연변압기 적용 이유
- UPS의 구조가 “AC 상용전원 – 컨버터 – 배터리 –인버터 – AC 출력”으로 알고 있습니다.
  배터리 단에서 과도 전압/전류가 보호되기 때문에 필요없지 않나요? 배터리의 용량이 너무 작지 않다면 UPS 만으로 과도성분으로부터 보호가 될 것 같은데요

    ----- UPS에서의 절연변압기 적용이유는 두가지 정도입니다
          하나는 입출력 전기적 절연 기능입니다. 나머지는 입력전압으로부터 다양한 전압을 출력할수 있다는겁니다

          과거의 UPS 기술은  상용전원-> 컨버터 -> 인버터 전압(브릿지방식)으로 인버터트랜스(절연 승압)로 출력 교류를 만들었습니다. 입력과 출력이 전기적으로 절연되어야만 됩니다 . 
Neutral 전원이 출력측에서 별도 생성이 됩니다
 UPS 절연변압기는 과도전압등을 보호하기 위한 변압기가 아니란 애기죠.  기본 과도전압등은 트랜스를 통과하여 컨버터 출력 Capacitor에서 일부는 보호됩니다. 일정한 전압 및 전류의 용량이 있는 과도전압(과전압)
 은 물론 바이패스되지 않고 부품손상까지 될수는 있습니다

 절연변압기 적용은 UPS 출력측에 정밀한 계측기나 산업용 기기에 여러가지 제어부나 여러종류의 설비들이 혼재 되어있을 때 가장 안전한 전원공급를 할 수가 있습니다
 출력측에 연결된 여러가지 설비로부터 입력과 전기적으로 절연되어 있으므로 안정된 전력공급을 할수 가 있다는 장점입니다.

1) UPS 적용 시 누전차단기 차단 원인
- 누전차단기는 (누전에 의해)전류의 in/out이 일치하지 않을 때 동작하는 것으로 알고 있습니다. 배터리가 있다고 in/out이 일치하지 않는다는 것이 이해가 되지 않네요
 배선차단기만 사용해서 UPS 적용하려면 별도 전원공사가 이루어져야 하기 때문에 이 부분 명확히 확인했으면 합니다.

      ----- 배터리는 입력측과는 별개의 전원입니다. 입력측의 전원으로만 사용되지 않고 내부의 별도의 전원이 발생하는겁니다.
          최근 UPS 제품은 입력 역률보호회로(PFC)가 있으며 역률보상하기 위한 회로 동작에도 누전차단기의 차단원인이 될수도 있고 입력 변압기 없이 배터리 +측 165VDC -측165VDC연결 중간에 Neutral 선이
          최종 AC 출력과 연결되어있습니다.
 
          위와 같이 여러 회로가 입력 콘버터 및 인버터 , 충전부, PFC회로와 반도체로 동작하는과정에서 입력 누전차단기 in에서 out가 정상동일전류로 일치하지 않는경우에 누전차단기가 작동할수 있습니다.

          위와 같은 누전차단기가 동작하지 않도록 할수 있는방법은 UPS 출력에 연결되어 있는 모든 설비의 Neutral과 Line(Hot)라인 (0V – 220V)를 구분해서 연결하는 방법도 있습니다
          국내의 전원 Receptercle은 동그란 모양으로 N과 line가 구분되지 않는구조입니다만 110V 콘센트등이나 유럽등에서는 콘센트모양이 한바퀴 회전이 안되는 (Neutral Hot)라인이 바뀌지 않는 구조로 체결됩니다

          사실 더 정확한 원인을 파악해야 하지만 위와 같은 일반적인 내용으로 UPS입력측은 누전차단기를 사용하지 않기를 권장하고 있습니다.

          더 정확한 내용이나 전기적으로 파악이 가능한 내용이 있으시면 공유 부탁드립니다  감사합니다