Re: UPS 백업시간 산정 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: UPS 백업시간 산정

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일22-08-08 09:04 조회688회 댓글0건

본문

>
 >
 > 사용하는 PC 2대(PC당 파워는 600W 사용)
> 모니터 24인치 1개
>
> 이렇게 사용하는데-->SMC 1000IC 이제품을 사용시
> 정전되었을경우 30분정도 사용가능한지 확인부탁드립니다.
>
> 확인후 메일로 내용 부탁드립니다.
>
> 류종호 jhryu@trivis.co.kr
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 안녕하세요 당사 게시판에 문의하신 내용답변드리겠습니다

사용하는 파워 600W 2대와 24인치 1대의 전력은 약 1300W정도 됩니다

아래 SMC1000IC는 600W가 최대전력사용기기입니다 아래 제품으로는 사용하지 못합니다

SMV2000AI 나 SMC2000I 이상 사용하셔야됩니다

SMV2000AI이상 사용하시고 SMC 2000I 그래프기준으로 약 50%부하율이라고 하면  약 20분정도 됩니다

그래프곡선은 시험실내 표준온도상태에서 최상의 배터리상태로 계산상 측정치이므로 실제 사용은 약 80%로 보시기 바랍니다

약 15분정도 됩니다

UPS 구입하시는데 참고하시기 바랍니다 감사합니다 좋은 하루되세요
-----------------------------------------------------------------------------

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com