 > 안녕하세요
>
> 델타 - 와이결선(출력측) 변압기
> R S T N 으로 3상 220[V] 에서 RN SN TN 으로 110V를 "승압기"로
> 220V으로 승압하여 UPS에 사용하려는데 가능할지 여쭤보고싶습니다.
> (승압기 추천요청사항)
 >
 >

안녕하세요

R S T N이라고 하는것으로 봐서는 출력측 와이결선측 변압기인것 같은데요.

일단 출력측 3상220이면 RN SN TN 으로 110V가 아니라 126V가 나오게 됩니다.

3상을 단상으로 사용한다는 애기인가요 아니면 삼상110V 연결해서 220V를 사용한다는 애기인가요?

일단 3상트랜스를 단상으로 사용못합니다

삼상 220V사용해서 단상 126V RN SN TN 을 사용할수는 있습니다

반대로 삼상 126V사용해서 220V RN SN TN를 사용할수는 있습니다

Transformer은 가역성이 있기때문입니다.

단상을 넣어서 출력측 단상이나 삼상은 사용못합니다.

삼상에서 단상은 가능하나 삼상트랜스를 이용해서 단상을 이용해서 단상이나 삼상은 사용못합니다

정확한 연결방법이나 설명을 추가해서 보내주시면 다시 답변 드리겠습니다

감사합니다 좋은 하루되세요