Re: Re: Re: 110V->220V > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: Re: Re: 110V->220V

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일22-10-13 08:48 조회644회 댓글0건

본문

안녕하세요

원래 문의했던

" 델타 - 와이결선(출력측) 변압기
R S T N 으로 3상 220[V] 에서 RN SN TN 으로 110V를 "승압기"로
220V으로 승압하여 UPS에 사용하려는데 가능할지 여쭤보고싶습니다."

이 내용하고 틀리네요...

일단 입출력 복권트랜스(Isolation Transformer)를 사용하시는것은 승압이든
다운변압기든 상관없이 UPS 입력에 사용하시면 됩니다

3상3선식(델타) 220VAC에서 UPS전원으로 사용하시려면 반드시 3선중 하나가 접지로 사용될것입니다

그 접지를 Neutral로 하고 나머지 선중 하나와 같이 사용하시면 됩니다.

접지를 사용하지 않고 델타 220V를 hot line끼리만 사용하시면 안됩니다 .


감사합니다


 >
 >
 > -------------------------------------------------------------------------
>
> 10월11일
> : 친절한 답변 감사합니다.
> 현재 3상 RSTN으로 RS ST RT를 이용하여
> 220V로 UPS 전원에 연결하려고합니다.
>
> -------------------------------------------------------------------------
>
>  >
>  >
>  > >
> >  >
> >  > 안녕하세요
> > >
> > > 델타 - 와이결선(출력측) 변압기
> > > R S T N 으로 3상 220[V] 에서 RN SN TN 으로 110V를 "승압기"로
> > > 220V으로 승압하여 UPS에 사용하려는데 가능할지 여쭤보고싶습니다.
> > > (승압기 추천요청사항)
> >  >
> >  >
> >
> > 안녕하세요
> >
> > R S T N이라고 하는것으로 봐서는 출력측 와이결선측 변압기인것 같은데요.
> >
> > 일단 출력측 3상220이면 RN SN TN 으로 110V가 아니라 126V가 나오게 됩니다.
> >
> > 3상을 단상으로 사용한다는 애기인가요 아니면 삼상110V 연결해서 220V를 사용한다는 애기인가요?
> >
> > 일단 3상트랜스를 단상으로 사용못합니다
> >
> > 삼상 220V사용해서 단상 126V RN SN TN 을 사용할수는 있습니다
> >
> > 반대로 삼상 126V사용해서 220V RN SN TN를 사용할수는 있습니다
> >
> > Transformer은 가역성이 있기때문입니다.
> >
> > 단상을 넣어서 출력측 단상이나 삼상은 사용못합니다.
> >
> > 삼상에서 단상은 가능하나 삼상트랜스를 이용해서 단상을 이용해서 단상이나 삼상은 사용못합니다
> >
> > 정확한 연결방법이나 설명을 추가해서 보내주시면 다시 답변 드리겠습니다
> >
> > 감사합니다 좋은 하루되세요
>  >
>  >
 >
 >

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아