안녕하세요.

저희 회사 각 공장 전산실에서 UPS를 MGE COMET EX 11RT를 사용중입니다.
이 기종은 단상밖에 지원이 되지 않고 있는 것으로 알고 있습니다.

그런데, 저희 회사  공장별로 수전단 변압기 결선이 다른거 같은데요.

만약 Y-Y결선과
Y-△ 결선이 있다고 하였을 때

1) Y결선에서 중성점을 뽑아서 두 선으로 220V를 만들어 사용하는 것과
  △결선에서 한 선은 접지 시키고 두 선으로 UPS에 입력시켰을때의 차이는 무엇인가요?

2)  이렇게 하면 둘 다  단상이 되는지요?
 
3)  언뜻 들으니 둘 다 단상이라고 해도 UPS 입력 전원이 △결선 일 때 보다, Y결선이 안정적으로 운영된다고 하는데 차이가 큰지요?

4) Y결선에서 삼상 3선일경우 중섬점에서 하나 더 뽑아 삼상 4선을 만들 수는 있는가요?

 도움 부탁 드리겠습니다. 감사합니다.