UPS Inverter 구동에 대한 질문
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.145) 작성일10-08-16 09:18 조회3,571회 댓글0건관련링크
본문
>
> 궁금한것이 있어 질문드립니다. UPS 인버터는 인버터컨트롤보드와 IGBT 드라이브 보드로 구성되어 있고 컨트롤보드에서 펄스를 드라이브 보드에 주고 드라이버 보드는 IGBT Gate 구동신호를 주는걸로 아는데 컨트롤 보드에서 나오는 신호가 어떤신호인지 잘모르겠네요. 컨트롤보드에서 나오는 신호가 PWM제어를 위한 비교기 출력인지요. 그렇게 되면 드라이버 보드가 하는 역할은 무엇인가요? IGBT를 구동하기위한 적절한 전압신호로 변환만 해주는 것인가요?
>
안녕하세요...
드라이브 보드에서의 가장 큰 역할은 4개의 IGBT구동부를 절연해주는것이 가장 큰 역할입니다.
두번째는 적절한 IGBT를 구동하기 위한 반도체가 구성되어 있으며..
구동하는데 에러가 발생하지 않은 부전위를 걸어주게 되어 있으며..
IGBT가 정상적으로 구동하지 않을 경우에 하드웨어적으로 게이트 시그날을 정지하여 손상을 입지 않도록 하는 회로로 구성되어 있습니다.
물론 콘트롤에서 절연해주고 부전위를 별도 전원으로 구성하여 직접 구동할수도 있습니다.
현재 그런 드라이브 IC(포토카플라 내장형)가 나와 있는것도 있습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.
> 궁금한것이 있어 질문드립니다. UPS 인버터는 인버터컨트롤보드와 IGBT 드라이브 보드로 구성되어 있고 컨트롤보드에서 펄스를 드라이브 보드에 주고 드라이버 보드는 IGBT Gate 구동신호를 주는걸로 아는데 컨트롤 보드에서 나오는 신호가 어떤신호인지 잘모르겠네요. 컨트롤보드에서 나오는 신호가 PWM제어를 위한 비교기 출력인지요. 그렇게 되면 드라이버 보드가 하는 역할은 무엇인가요? IGBT를 구동하기위한 적절한 전압신호로 변환만 해주는 것인가요?
>
안녕하세요...
드라이브 보드에서의 가장 큰 역할은 4개의 IGBT구동부를 절연해주는것이 가장 큰 역할입니다.
두번째는 적절한 IGBT를 구동하기 위한 반도체가 구성되어 있으며..
구동하는데 에러가 발생하지 않은 부전위를 걸어주게 되어 있으며..
IGBT가 정상적으로 구동하지 않을 경우에 하드웨어적으로 게이트 시그날을 정지하여 손상을 입지 않도록 하는 회로로 구성되어 있습니다.
물론 콘트롤에서 절연해주고 부전위를 별도 전원으로 구성하여 직접 구동할수도 있습니다.
현재 그런 드라이브 IC(포토카플라 내장형)가 나와 있는것도 있습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.