> 안녕하세요. 저는 선박에서 일하는 엔지니어입니다.
> 일하다가 궁금증이 생겨서 여기에 몇자 적어봅니다.
> 현재 저희가 사용하는 ups의 입력에는 선박의 발전기로 부터 오는 220v(60hz)가 인가되며,
> 출력은 pc및 프린트가 연결되어 있습니다.
> 최근에 선박에 설치된 메가옴 미터가 헌팅하는 현상이 발생하여 원인을 파악해본결과,
> ups의 입력 커넥터를 꽂기만 하면(출력제거) 메가가 헌팅을 합니다. 물론 출력이 연결된 상태에서도 헌팅을 하네요.
> 출력측 전압 및 주파수는 정상적으로 나오는것을 확인했구요, UPS케이스 및 PC에 접지는 했구요.
> 바이패스 기능을 켜 놓으면 헌팅현상이 없어지는구요..... 여분의 ups가 있어서 2~3개를 테스트한 결과
> 동일한 증상을 보여서 ups 자체의 문제는 아닌듯 합니다.
> 이런 현상의 원인이 무엇인지 알수 있을까요
>
안녕하세요...
일반 단순 서버용 (소형) UPS인 경우에는 입력측에 전기적으로 절연상태가 되어 있지 않고 바로 인버터측에 정류해서 DC 전압을 만들어주는 역할을 합니다.
다이오드 브릿지 방식등으로 정류해서 직류를 만들기때문에 누전경보나 누전이 되는것입니다.
또한 접지와 뉴트랄이 내부에서 연결(전기적으로)되어 있기때문에 누전이 되는 결과가 나옵니다.
바이패스 상태에서는 입력전원을 그대로 출력으로 내보내기때문에 누전은 되지 않기때문에 정상적인 상태가 됩니다.
위의 입력측에 별도의 절연트랜스를 사용해서 연결하면 위의 이상발생은 하지 않습니다.
그 방법밖에는 없습니다.
아니면 국산제품으로 입출력 절연형으로 구입하시면 됩니다.
단지 부피가 크고 중량이 많이 나갑니다. 그리고 선박인증이 없습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요. 저는 선박에서 일하는 엔지니어입니다.
> 일하다가 궁금증이 생겨서 여기에 몇자 적어봅니다.
> 현재 저희가 사용하는 ups의 입력에는 선박의 발전기로 부터 오는 220v(60hz)가 인가되며,
> 출력은 pc및 프린트가 연결되어 있습니다.
> 최근에 선박에 설치된 메가옴 미터가 헌팅하는 현상이 발생하여 원인을 파악해본결과,
> ups의 입력 커넥터를 꽂기만 하면(출력제거) 메가가 헌팅을 합니다. 물론 출력이 연결된 상태에서도 헌팅을 하네요.
> 출력측 전압 및 주파수는 정상적으로 나오는것을 확인했구요, UPS케이스 및 PC에 접지는 했구요.
> 바이패스 기능을 켜 놓으면 헌팅현상이 없어지는구요..... 여분의 ups가 있어서 2~3개를 테스트한 결과
> 동일한 증상을 보여서 ups 자체의 문제는 아닌듯 합니다.
> 이런 현상의 원인이 무엇인지 알수 있을까요
>
안녕하세요...
일반 단순 서버용 (소형) UPS인 경우에는 입력측에 전기적으로 절연상태가 되어 있지 않고 바로 인버터측에 정류해서 DC 전압을 만들어주는 역할을 합니다.
다이오드 브릿지 방식등으로 정류해서 직류를 만들기때문에 누전경보나 누전이 되는것입니다.
또한 접지와 뉴트랄이 내부에서 연결(전기적으로)되어 있기때문에 누전이 되는 결과가 나옵니다.
바이패스 상태에서는 입력전원을 그대로 출력으로 내보내기때문에 누전은 되지 않기때문에 정상적인 상태가 됩니다.
위의 입력측에 별도의 절연트랜스를 사용해서 연결하면 위의 이상발생은 하지 않습니다.
그 방법밖에는 없습니다.
아니면 국산제품으로 입출력 절연형으로 구입하시면 됩니다.
단지 부피가 크고 중량이 많이 나갑니다. 그리고 선박인증이 없습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.