ups 와 dc모터
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.145) 작성일10-07-20 10:00 조회3,839회 댓글0건관련링크
본문
>
> ups에 scr위상제어dc모터 사용가능한지요?
> 예를 들어 ups 50kva에 scr위상제어dc모터 25kw,10kw를 사용해볼까 하는데 가능한지요?
>
안녕하세요...
위상제어 모터를 사용하시려면 Non transformer의 UPS(일반 외제 서버용 UPS)를 사용하시지 않는것이 좋을듯 합니다.
출력측 리액터와 위상제어부분이 에러발생할수 있는 조건도 있을것 같습니다.
일반 트랜스가 있는 온라인 UPS도 사용하시려면 좀더 검토를 해봐야겠습니다.
UPS의 출력측 바이패스와 인버터 절체용 제어소자가 SCR 이기때문입니다.
물론 스위치로 구동되는것이라서 위상제어용 소자는 아닙니다만 출력측에 위상제어부하와 스위치로 구동되는 방법과 서로 제어하는데 문제가 되지 않는지는 좀더 기술적으로 검토는 해봐야겠네요...
제조업체와 검토를 해보시기 바랍니다. 감사합니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다.