> 안녕하세요..
>
>  1.  SUA750RMI2U 제품 전면에 LED표시부가 있어 UPS상태를 나타내 주는데요..
> 그중에서 맨오른쪽의 "배터리 충전/전원표시부"의 LED가 깜박깜박 점멸할 경우엔
> 어떤 의미인지 알고 싶습니다.
>
>  2.  또한 상용전원이 정상적으로 공급되는 상황에서도  배터리 방전 등의 문제가 발생하면
> UPS 부하설비(컴퓨터 등)이 제대로 동작되지 않는 문제가 발생합니다.
> 혹시 어떤 상황이든 배터리 부분에 문제가 생기면 부하시스템이 정지하게되는
> 인터록기능이 있는것인지요?
>
>  3. UPS관리소프트웨어가 있다고 하는데...정확한 명칭이 무엇인지요?
>

안녕하세요...

우측 배터리 LED가 점멸하면 입력정전이나 허용전압 이하로 되어 점멸하면서 배터리로 사용하는 상태입니다.
배터리로 사용하다가 출력측의 문제등이 발생하는일은 없습니다.

정상적이지 않은 UPS일 가능성이 있습니다.

번들로 들어가 있는 UPS 프로그램입니다. UPS의 상태등을 나타내고 관리하는 프로그램입니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.