> 증상 : ups연결된 서버 및 기타 장비류 전원꺼짐
>          ups전원 넣으면 바로 우우우우웅(소음 아주큽니다)
>          소리후 바로 가운데 3개led에서 깜박깜박거립니다...
>
> 모델 : 렉타입으로 s/n js0652003592  3kv입니다..  모델명은 확인을 못했네요.
> 상담분과 통화시 밧데리쪽 방전을 의심하는데요 다른동일 ups에서는 밧데리 불량일경우에도
> 외부전원으로 돌아가서 다시 문의드려봅니다..
>
> 이 제품을 수리시 방문이 가능한가요??
> 수리예방비용은 얼마정도 할까요?
>

안녕하세요.

정확한 모델명이 있어야 서비스확인등이 가능합니다만,
장비다운되고 소음이 켰을때 심하면 메인반도체나 메인부가 고장나는경우일 가능성이 높습니다.

현재 배터리 문제는 아닌것으로 보여집니다.

메인부가 소손되거나 내부 CPU등이 문제가 되는것이면 보드를 바꿔야 됩니다.

이는 신품구입가격의 약 80%까지도 비용발생이 될수도 있습니다.

제조업체에 확인하셔서 다시 점검을 받으시는것이 좋을듯 합니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.