UPS용량 선정 문의입니다
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.145) 작성일10-06-17 18:07 조회3,762회 댓글0건관련링크
본문
>
> 시험장비 설치 예정인 연구소입니다
> 시험장비는 총 3대가 설치되고요, 용량은 각 각
> 230V 3상 40A
> 230V 단상 15KW * 2EA입니다
> MAIN전원은 3상 380V이고요
>
> 이럴경우 UPS 한대로 사용할 경우 용량은 얼마짜리를 사용하여야 하는지
>
> 아님 3상 따로 단상 따로 해서 UPS 2EA를 운용하는게 나은지,
> 그럴경우 각 각 UPS는 몇 KVA를 사용해야 하는지
>
> 자세한 답변 부탁드립니다
> 수고하세요~~
>
안녕하세요..
삼상 230V 40A인 경우에는 입력 380V에서 출력 삼상 230V로 사용되기 때문에 별도로 삼상용을 사용하시고 단상 15KVVA는 단상을 따로 사용하시는것이 좋을듯 합니다.
이 경우에 만약 삼상 230V용으로 제작해서 모두 사용한다면 각 선간 전압을 사용하기때문에 접지나 뉴트랄 문제가 발생될수 있습니다.
전문적인 내용이라서 상세하게 설명드리기가 어럽습니다만 세 장비 모두 서로 네트웍이나 기타 서로 연결되는 경우라면 가급적 별도의 전원을 사용해야 됩니다.
삼상 380V이고 단상 230V를 사용한다면 하나의 UPS를 가지고 세장비를 모두 사용가능하고 별 문제가 없습니다만 위의 경우처럼 전원을 사용하는 설비라면 가급적 서로 별도의 UPS를 사용하는것이 좋습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다
> 시험장비 설치 예정인 연구소입니다
> 시험장비는 총 3대가 설치되고요, 용량은 각 각
> 230V 3상 40A
> 230V 단상 15KW * 2EA입니다
> MAIN전원은 3상 380V이고요
>
> 이럴경우 UPS 한대로 사용할 경우 용량은 얼마짜리를 사용하여야 하는지
>
> 아님 3상 따로 단상 따로 해서 UPS 2EA를 운용하는게 나은지,
> 그럴경우 각 각 UPS는 몇 KVA를 사용해야 하는지
>
> 자세한 답변 부탁드립니다
> 수고하세요~~
>
안녕하세요..
삼상 230V 40A인 경우에는 입력 380V에서 출력 삼상 230V로 사용되기 때문에 별도로 삼상용을 사용하시고 단상 15KVVA는 단상을 따로 사용하시는것이 좋을듯 합니다.
이 경우에 만약 삼상 230V용으로 제작해서 모두 사용한다면 각 선간 전압을 사용하기때문에 접지나 뉴트랄 문제가 발생될수 있습니다.
전문적인 내용이라서 상세하게 설명드리기가 어럽습니다만 세 장비 모두 서로 네트웍이나 기타 서로 연결되는 경우라면 가급적 별도의 전원을 사용해야 됩니다.
삼상 380V이고 단상 230V를 사용한다면 하나의 UPS를 가지고 세장비를 모두 사용가능하고 별 문제가 없습니다만 위의 경우처럼 전원을 사용하는 설비라면 가급적 서로 별도의 UPS를 사용하는것이 좋습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다