자료실 19번 배터리용량계산이 궁금합니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.145) 작성일10-07-01 09:55 조회3,899회 댓글0건관련링크
본문
>
> 1. 12쪽 BATTERY CALCULATION SHEET(1) 에서 BATTERY CAPACITY 식에서 FACTOR값이 어떤건지 궁금합니다.
>
> 2. 13쪽 계산에서 BATTERY CAPACITY 식에서 왜 0.8로 나누고 FACTOR값을 어떻게 넣은건지 궁금합니다
>
안녕하세요...
Factor값은 배터리 업체에서 방전전류별 방전시간에 대한 그래프의 해당 값입니다.
그래프를 참고하시면 될것 같습니다.
역율은 0.8로 보통 나누는데 일반적인 부하조건에서 역률1에서부터 0.6정도까지 부하에 따라 틀립니다만 계산하기 위해서 부하측 역률을 중간정도 인 0.8로 계산하는것입니다.
일반 컴퓨터의 전원부인 콘덴서 인입형 부하에서는 약 0.6-0.7정도의 부하역률이 됩니다.
부하에 따라서 정확한 방전시간을 정하려면 컴퓨터 부하인 경우에 0.6-0.7정도로 계산해야 더 정확한 데이타가 나옵니다.
하지만 일반적으로 대략계산한 결과이므로 참고하시고 계산하시기를 바랍니다.
실제 사용하는 현장에서는 온도에 따른 시간이 많이 변하고 또한 부하상태(실부하시인 경우의 정확한 전력량)에 따라 방전시간이 많이 차이가 납니다.
더 상세하게 확인하시려면 세방전지 기술부에 문의하시면 상세한 데이타와 자료를 구하시고 방전시간에 대한 기술문의를 하실수 있습니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> 1. 12쪽 BATTERY CALCULATION SHEET(1) 에서 BATTERY CAPACITY 식에서 FACTOR값이 어떤건지 궁금합니다.
>
> 2. 13쪽 계산에서 BATTERY CAPACITY 식에서 왜 0.8로 나누고 FACTOR값을 어떻게 넣은건지 궁금합니다
>
안녕하세요...
Factor값은 배터리 업체에서 방전전류별 방전시간에 대한 그래프의 해당 값입니다.
그래프를 참고하시면 될것 같습니다.
역율은 0.8로 보통 나누는데 일반적인 부하조건에서 역률1에서부터 0.6정도까지 부하에 따라 틀립니다만 계산하기 위해서 부하측 역률을 중간정도 인 0.8로 계산하는것입니다.
일반 컴퓨터의 전원부인 콘덴서 인입형 부하에서는 약 0.6-0.7정도의 부하역률이 됩니다.
부하에 따라서 정확한 방전시간을 정하려면 컴퓨터 부하인 경우에 0.6-0.7정도로 계산해야 더 정확한 데이타가 나옵니다.
하지만 일반적으로 대략계산한 결과이므로 참고하시고 계산하시기를 바랍니다.
실제 사용하는 현장에서는 온도에 따른 시간이 많이 변하고 또한 부하상태(실부하시인 경우의 정확한 전력량)에 따라 방전시간이 많이 차이가 납니다.
더 상세하게 확인하시려면 세방전지 기술부에 문의하시면 상세한 데이타와 자료를 구하시고 방전시간에 대한 기술문의를 하실수 있습니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.