> 이번에 TEST설비에 UPS를 설치하려고 합니다. 그래서 적정 UPS 용량을 알아보고 있는데요....업체별로
> 천차만별이여서 선택하기가 여간 힘든것이 아닙니다. 하여, 아래 스펙을 보시고 근접한 UPS 적정 용량을
> 알려 주십시요.
> 1대의 설비에 전원 사양이 2가지 입니다.
> 구    분        상        전    압    전류  소비전력
> Power1  3P+1PE  208~230V  30A    11.5KW
> Power2  3P+1PE  2-8~230V  20A      7.7KW
>
안녕하세요...
일반 설비의 최대 소비전력에 약 1.5에서 2을 곱하셔서 용량선정하시면 됩니다.

최대 소비전력이라고 해도 실제 소비하는 전력은 약 50%정도 사용하는장비가 일반적입니다.

위의 경우에는 위쪽에 사용하시는 UPS 선정은 15KVA를 사용하시면 되고 아래는 10KVA 정도의 UPS를 사용하시면 됩니다.
물론 더 여유를 주셔도 됩니다.

좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다