UPS 용량 문의 입니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS 용량 문의 입니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.32.175) 작성일09-12-17 15:26 조회3,576회 댓글0건

본문

>
> 5K 짜리 UPS를 사용중입니다.
> 일반PC(300W 정도) 10대를 연결해서 사용하면 정전시 대략 어느정도의 시간까지 사용 가능 할까요??
>
> 또한 같은 UPS로 320W 서버 3대 400W서버 2대를 사용한다면 어느정도 시간까지 사용이 가능한가요??
>
> 또 배터리를 병렬로 연결해서 사용이 가능한가요??
>
> 같은 배터리를 병렬로 연결해서 사용한다면 사용가능 시간이 대략적으로 2배로 사용가능한가요??
>
> 배터리는 외장형 입니다.
>

안녕하세요...

5kVA의 최대부하 보상시간을 알아야 합니다.

일반 국산인 경우 30분 짜리라면 위의 일반피씨 10대기준으로 약 40분에서 1시간 정도 나옵니다.

서버용량이 약 2000정도되므로 서버는 약 1시간 정도 나올것 같습니다.

배터리 병렬은 별도 충전보드가 있어야 하기때문에 증설할경우 제조업체에게 문의해서 사용하셔야 합니다.

배터리 두배추가하면 당연히 정전보상시간도 두배 늘어난다고 보시면 됩니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아