안녕하세요 !
좋은 자료 감사 드리며 사이트를 통해 많은 지식을 얻게 되었습니다.
배터리 용량 선정 관련하여 질문 하나만 드리겠습니다.
요지는 W와 VA와 P.F 와의 관계인데,

UPS기술정보 - 2. 정전보상시간 - 2) 정전보상시간 계산방법을 보면
(UPS 용량 * K값) / (DC전압 * 보수율) 로 계산되어 예를 보면
(10000VA * 1.15) / (220V * 0.9%)로 계산되어 58.08AH가 나와 P.F에 대한 언급은 없으나

자료실 - 19번. 배터리에 대한 상세자료 의 12Page를 보면
(VA * P.F) / (EFF. * MIN DC Voltage)로 되어 UPS 용량에서 부하 역률을 곱하여 계산이 되었는데,

앞과 뒤의 계산 방법이 상이하여 질문 드립니다.
제가 지금껏 공부한 자료로는 배터리 용량 계산 시 W로 계산 할때는 UPS 용량을 VA(W/부하역률)로 먼저
변환하여 인버터 효율과 전압으로 나누는 것으로 알고 있습니다.
즉 부하가 W로 정해지면 ((W/PF)/EFF.*전압)로 계산하고
UPS 용량이 주어지면 (VA/EFF.*전압)으로  계산하면 되는것이 아닌지요.
즉, UPS용량 표기인 VA는 이미 부하역률을 감안하여 올린것이 아닌지요.
(통상 부하 2000KW에는 UPS2500KVA를 사용하는 것으로 알고 있습니다.)