주파수 비동기 발생으로 절체시 문제발생

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.32.175) 작성일09-12-08 09:33 조회3,749회 댓글0건

본문

>
> 한전에서 오는 전원측에 주파수는 변동이없고 UPS 공급전원의 주파수 제어에 문제가 있어( 59.4hz)까지
> 떨어지면서 by pass 전환 되었습니다.. 전환 공급시 220v 사용설비는 모두 down 되어 stop되고
> 110v단을 사용하는 설비는 특이사항없이 잘가동되어 문의 드립니다.. 무엇때문에 110v설비만 down되지
> 않고 잘 가동되는지 ..check해야할것이 무엇인지 알고싶습니다..
>

안녕하세요...

주파수 변동으로 바이패스 절체된 경우같은데요...

출력 220/110 겸용인 UPS인 경우에 대략 2가지 방식의 겸용이 있습니다.

출력측 220V line에 별도 다운트랜스를 사용하는 경우가 있습니다.

스태틱(바이패스 절체 반도체 스위치)이 220V 라인에서 동작하는 경우에는 위와 같이 220V와 110V 어느한쪽만 동작하거나 안하는경우가 없습니다.

한쪽만 동작하지 않는 경우에는 아마도 220 V라인의 스태틱부분과 110V라인의 스태틱이 다른 경우이며 220V라인의 반도체 스태틱이 동작을 하지 않는 경우입니다.

그부분으로 중점적으로 확인하시기 바랍니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.