추가질의 ---> 비동기 절체시 주파수 차이에 따른 문제
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.175) 작성일09-12-08 10:55 조회3,802회 댓글0건관련링크
본문
>
> 아래 질의중에 조금 누락된 내용이 있어 추가 문의합니다..
> 저희가 사용하고 있는 공급단은 3상 4선식으로 220v tr를 사용하고 있습니다
> R.S.T 상간 220V이구요 110V는 NEUTRAL를 사용합니다
>
> 아래 질의처럼 주파수 차이가 0.6HZ 정도 난 상태에서 BY PASS 절체가 이루어졌는데
> 220단를 사용하는 설비군들은 모두 DOWN되었구요 110단 설비는 문제가 없어서
> 혹 위상각 차이 때문에 발생할수 있나 아니면 다른 인자가 있나 기술적으로 알고 싶습니다..
>
안녕하세요...
아래에서 말씀드린대로 세개의 스태틱중 한개의 스태틱이 불량이면 220V 라인중 두라인이 불량이되고 110V라인은 1개의 라인만 불량이 됩니다.
그 원인 같으므로 UPS 제조업체와 협의해서 확인해보시기 바랍니다.
그외의 상황으로는 220만 다운되고 110만 정상동작할수 있는 경우가 없으리라 봅니다.
또 위상차이 때문에 220라인은 죽고 110라인이 살게 되는 경우도 없을것 같습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다.