Re: UPS설치 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: UPS설치 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일21-04-20 09:48 조회896회 댓글0건

본문

>
 >
 > 안녕하세요
> 현재 설치되어 운영중인 UPS가 2대가 있습니다.
> 현재는 단일식으로 각각 운영중인 상태입니다.
> 이 경우에 문제점은,  UPS정지나 점검시에 지속적인 전원공급이 보장되지 않는다는 점입니다.
>
> 해서 기존 UPS 2대를 병렬식으로 연결하고자 합니다.
> 이 경우에, 각각의 UPS의 전원이 여러 BUS들을 거쳐오는데, 위상차가 발생하거나해서
> 병렬연결이 불가하다든지, 아니면 병렬구성이 안되는 이유가 있나요?
> 문제가 없다면 병렬식으로 연결하고,
>
> 안된다면 UPS2대를 동시에 보조해줄수 있는 UPS를 1대만 설치해서, 두대의 UPS 중 하나나 두개의 UPS 정지시에도 안정적인 전원을 공급해주고자 합니다. 하지만 위의 첫번째 안이 불가하다면, 이 방법도 동일한 이유로 불가할 것으로 보이는데,
>
> 가능한지 문의드립니다.
 >
 >

안녕하세요

위 제품에 대한 사양과 용량을 몰라서 일반적인 시스템 구성으로 말씀 드리겠습니다
일반적으로 다른 제품을 병렬구성을 할수가 없습니다. 동일한 회사제품도 병렬구성제품이 아니면 출력병렬
연결을 할수가 없습니다..

일단 병렬구성(부하를 50%씩 분담하는방법)은 안된다는 가정하에,
위 내용으로만 구성한다면 출력측에  ATS (Automatic Transfer System)를 구성하는것입니다

일반 전원과 UPS 전원을 연결한 상태에서 한곳의 전원이 정전이거나 끊어지면 출력측에 전원을 끊어짐없이
연결해서 사용하는 방법이 있습니다.
가격이 많이 비싸고 구성이 좀 복잡할수도 있습니다.

또 다른 방법으로는
UPS 외부에 매뉴얼 바이패스 시스템을 구성하는 방법입니다.
UPS내부에 있는 바이패스 스위치는 제품이 고장이거나 완전히 수리를 해야하기때문에 입출력 전원을 차단하는경우에는
출력측에 전원을 꺼야되는 상황일수밖에 없기때문에 외부에 별도의 바이패스 스위치를 구성하는 경우입니다.

나머지 방법은 UPS를 추가로 연결한다면 UPS1과 UPS2에 수동 절체시스템을 사용하고 바이패스 전원을 연결하거나 매뉴얼 바이패스 스위치를 사용하여 위와 같은 방법으로 구성하는겁니다.

설명이 어려워서 정확한 사양이나 방법은 별도로 연락주시면 상세하게 답변드리겠습니다

감사합니다  좋은 하루되시기 바랍니다