Re: UPS 패
페이지 정보
작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일21-06-25 08:59 조회769회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> UPS 패널창의 상태관련해서 문의드리고 싶은게 있습니다.
> 첨부한 파일은 UPS 패널창 이미지입니다.
>
> 패널창이 첨부파일처럼 뜨는 경우에는 배터리를 교체해야 하는건가요?
>
> 만약, 배터리를 교체해야 한다면
> 1. UPS모델과 호환되는 배터리의 가격이 어떻게 되는지?
> 2. 배터리 교체는 기사님이 오셔서 교체를 해주는건지?
> 3. 배터리 교체간에 서버의 전원이 꺼지지는 않는지?
>
> 위 세가지 문의사항 드립니다. 아래는 UPS의 스펙입니다.
>
> UPS 스펙
> 모델 : SMT1500RMI2U
> 구매일자 : 16년 11월
>
>
안녕하세요
위의 경보는 배터리를 교체하라는 경보입니다
위 경보가 약 2~3주마다 한번씩 자체 테스트를 합니다
인위적으로 입력정전을 하여 내부배터리 잔량을 확인하는 기능입니다
계속적인 방치를 하여 내부 배터리가 인위적인 정전때에도 유지되지 못하면 출력이 꺼지게 됩니다
경보후 2주내에 교체하시기를 바랍니다
정품배터리는 RBC133 입니다. 가격은 약 45만여원 입니다
직접 교체가 가능한 Package화 되어 일반 교체도 가능하고 사용중 교체 가능한 제품입니다
출장비 추가하면 기사가 교체해드리고 점검해드리며 배터리 교체시 출력을 끊지 않고 교체 가능합니다
진행하실때 당사 서비스 부서에 연락하시면 됩니다 031-366-6477 050-2254-2254
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
>
> UPS 패널창의 상태관련해서 문의드리고 싶은게 있습니다.
> 첨부한 파일은 UPS 패널창 이미지입니다.
>
> 패널창이 첨부파일처럼 뜨는 경우에는 배터리를 교체해야 하는건가요?
>
> 만약, 배터리를 교체해야 한다면
> 1. UPS모델과 호환되는 배터리의 가격이 어떻게 되는지?
> 2. 배터리 교체는 기사님이 오셔서 교체를 해주는건지?
> 3. 배터리 교체간에 서버의 전원이 꺼지지는 않는지?
>
> 위 세가지 문의사항 드립니다. 아래는 UPS의 스펙입니다.
>
> UPS 스펙
> 모델 : SMT1500RMI2U
> 구매일자 : 16년 11월
>
>
안녕하세요
위의 경보는 배터리를 교체하라는 경보입니다
위 경보가 약 2~3주마다 한번씩 자체 테스트를 합니다
인위적으로 입력정전을 하여 내부배터리 잔량을 확인하는 기능입니다
계속적인 방치를 하여 내부 배터리가 인위적인 정전때에도 유지되지 못하면 출력이 꺼지게 됩니다
경보후 2주내에 교체하시기를 바랍니다
정품배터리는 RBC133 입니다. 가격은 약 45만여원 입니다
직접 교체가 가능한 Package화 되어 일반 교체도 가능하고 사용중 교체 가능한 제품입니다
출장비 추가하면 기사가 교체해드리고 점검해드리며 배터리 교체시 출력을 끊지 않고 교체 가능합니다
진행하실때 당사 서비스 부서에 연락하시면 됩니다 031-366-6477 050-2254-2254
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다