Re: UPS Setup 설치 후 error 발생 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: UPS Setup 설치 후 error 발생

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일21-07-09 08:19 조회893회 댓글0건

본문

>
 >
 > 안녕하십니까.
> UPS Setup후 Error가 발생하여 문의드립니다.
>
> 모델 : APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V SRT8K
> 발생 Event :
> UPS: Bypass not in range distorted waveform
> UPS : an input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode
> 전기 : AC 220V 단상
>
> 질문 사항 :
> 1. 첨부된 이미지의 Input이나 Output 쪽의 배선 연결이 잘못 되어있으면 위의 Error가 발생할 수 있나요?
> 2. 위의 Error을 해결 하기 위한 방법이 있을까요?
>
> 바쁘시겠지만 확인 부탁드립니다.
 >
 >

안녕하세요

정확한 질문을 다시 받고 수정해드립니다

위의 내용으로는 입력에 바이패스 전원측에 연결되어 있거나  N과 L1이 바뀌어 연결된 상태입니다
입력측 전원을 사진우측  L1과 N에 220VAC 단상을 연결하시고 재 기동하시면 해제 되며 정상동작 할겁니다.

접지는 우측이나 좌측 관계없이 사용하시면 됩니다만
동일 전원측 우측 전원선쪽의 접지를 사용하시기 바랍니다

감사합니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아