Re: UPS 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Re: UPS 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.243) 작성일21-09-01 17:19 조회786회 댓글0건

본문

>
 >
 > 안녕하십니까.
> 하드웨어 유지보수관리분야에서 일을 한지 얼마 안된 신입사원입니다.
> 다름이 아니라 UPS 관련하여 질문사항들이 있어 이렇게 여쭤보고자 문의드립니다.
> 만약 렉에 서버가 20대 설치 되어있다고 가정하면 UPS 평균사용량? 전원 평균사용량? 이런것들은
> 보통 어떻게 산정되고 고객사에 어떻게 전달 해드려야 할까요? ㅠㅠ
 >
 >

안녕하세요

서버의 파워서플라이 소비전력이 표기 되어 있습니다 모두 다 합해서 Watt로 알려주시면 되고

UPS의 전력 표기는 주로  3000VA/ 2700W 이렇게 표기 되 어 있습니다  Watt로 확인하시면 됩니다

소비전력 모든 합이 3000W이면 UPS도 3000W이거나 이상의 제품을 선정하시면 됩니다

서버파워가 300W  20대이면  6000W이므로  UPS는 6KW 10KW 사용하시면 됩니다

일반 용량 3KW이상의 제품을 사용하시려면 분전함에서 직접 배선으로 연결되어 야 합니다

일반 벽 콘센트는 2KW 이하의 선으로 작업되어서 별도의 전력이 필요한 분전함에서 배선으로 연결
하는 용량은 3KW이상으므로 참고하시기 바랍니다

랙에 설치하시려면 랙타입으로 선정하시고 UPS 설치 필요한 공간 확보도 해놔야 됩니다

감사합니다 좋은 하루되세요

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.