 > 입출력 3상4선식 380V UPS를 사용하고 있습니다.
> 전면 명판에 허용전류가 76A로 되어 있는데...
> 후크메터로 상별 전류를 측정하니 R 57A, S 56A, T 55A 가 나오는데
> 과전류 상태가 아닌지요?
> 그리고 전면 명판의 76A는 상별 허용전류값인지요?
> 고맙습니다.
 >
 >

안녕하세요
명판의 허용전류 76A는 각 상별 최대 전류치로 보시면 됩니다

57A  56A  55A이면 각 선간 전류치는 전류 분배를 아주 잘 한 상태입니다  여기서 최대치  57A가 허용전류입니다
측정 결과  57/76  = 75%의 부하율로 사용중이라서 상당히 많은 사용량을 사용중입니다

UPS는 비상시를 대비해서 항상 사용하는 제품이라서 약50%이하 부하율로 사용하는것이 좋습니다

위 처럼 75%이상 사용할 경우에는 내부 발열이 심해지고 고장빈도나 내부 부품 열화가 발생합니다.

위 경우에는 부하분담할 제품을 신규로 추가하거나 더 용량이 큰 제품을 도입하시는것이 좋습니다

감사합니다