UPS 용량질문입니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.32.175) 작성일09-04-09 09:03 조회3,811회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요. 관리자님
>
> 질문들을 쭈욱 보았을때 제가 원하는 질문 내역이 없어서 적어 봅니다.
>
> 저희회사에 2.7K 가용용량의 UPS가 2대 있습니다. 하지만 이 2.7K 용량의 근거가 무언지 굼금해서요.
>
> 첫번째 제품은 12V의 5A 밧데리가 10개 들어있는 제품이며,
>
> 두번째 제품은 12V의 17A 밧데리가 4개 들어있는 제품이라고 하는데요.
>
> 알려주세요..
>

안녕하세요...

내장배터리 종류와 수량이 틀린경우에 많은 분들이 이런종류의 질문을 하십니다.

배터리는 단지 정전보상시간을 결정할 뿐이며 출력 용량과는 관련이 없습니다.

출력용량이 2.7KVA이라는 뜻이며 2.7KVA까지 사용가능한 제품이란 애깁니다.

내장되는 배터리의 용량과 수량은 단지 정전발생시에 보상시간만 결정해주게 됩니다.

수량및 용량이 작으면 당연히 정전보상시간이 짧아지겠죠...

용량및 전압과 수량을 단순하게 곱해보시면 간단하게 설명할수가 있겠네요...
(정전보상시간을 결정하는 식이 아닙니다)

17A-12V -4개쪽이 약간 정전보상이 길게 됩니다.

답변이 되셨는지요...

좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.