> 안녕하세요.
> 궁금해서 이렇게 ..
> 저희 전산실에 lcd 3상에 1상 50kva 타사 ups를 사용하고 있는데
> 몇칠 만에 한번씩 바이패스로 넘어갑니다.
> 기술자들은 원인을 모르겠다고 ...메인보드인가본데 그거 한장 교체하고
> 몇일 상태괜찮았는데 .또 바이패스로 전환됨 그래서 답답해서 문의드립니다.
> 참 한가지 더 입력 트랜스 라고 하던데 열이 많이 나는데 ?
> 바쁘실텐데 죄송합니다...
> 기술력이 좋은 업체인지 장비에대한 문의가 많이있길래^^
>

안녕하세요...

입력 3상에 출력 1상의 50KVA면 작은 용량이 아닙니다.

출력이 단상이기때문이죠...정격출력 전류가 220V기준으로 약 227A가 최대로 걸릴수 있습니다.

입력 트랜스에 열이 많이 난다고 하는것이 얼마정도인지는 모르겠지만 일반적으로 열이 나게 되어 있습니다.

부하율이라고 최대 사용할수 있는 부하에 현재 사용되는 부하량을 퍼센트로 나타낸것이 약 50%이상 넘으면 발열이 심하거나 잦은 과부하동작으로 인해 바이패스로 넘어가게 되어 있습니다.

또 장비자체에 문제로 ...주로 절체검출 문제로 인해 바이패스로 넘어가는 경우가 있습니다.

입력 역률(출력이 부하이기때문에...) 상태가 좋지 않아서 바이패스로 넘어가는 경우가 있습니다.

가장 확실한 검토방법은 출력측 부하량을 측정하는 것입니다.

부하량이 50%이하인데도 바이패스로 자주 넘어가면 UPS 자체점검을 세부적으로 해봐야 겠습니다.

감사합니다. 좋은 하루되시기 바랍니다.