UPS 용량에 관한 질문입니다 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS 용량에 관한 질문입니다

페이지 정보

작성자 이진우 (203.♡.200.130) 작성일09-01-28 14:32 조회3,212회 댓글0건

본문

안녕하세요..
이 게시판에서 많이 보기만 하고 첨 질문 드립니다.
저희는 일반적으로 배터리를 많이 쓰는 UPS 를 사용하고 있습니다.
예를들어 2시간 이상 정전보상을 하는 경우가 있어서 배터리를 증설하는데
증설함에 따라서 충전전류가 늘어나 UPS 용량을 더 큰것으로 사용하는데 이부분이 좀 이해가 안가고
충전부쪽에 대한 자료는 대부분의 UPS Spec 에는 나와있지 않더군요...
그래서 질문드립니다.

첫째로 일반적으로 UPS 용량을 말할때 인버터 용량을 의미하는것으로 이해해도 되는지요 ?
아니면 충전부(정류기) 용량도 감안 하는것인지요?

둘째로 UPS 선정시 충전부 용량은 별도지정인가요 아니면 고정형인가요?
보통 축전지 0.1C 로 충전을 하니까 이 용량 기준으로 구성이 되는건지요?
배터리를 병렬 확장하게 되면 충전 전류가 늘어나는데 이 경우 충전부만 증설하는 경우도
있는지요 ?

질문이 좀 두서없지만 궁금한게 많은것으로 이해하시고 알려주시면 감사하겠습니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아