mccb 결선관련
페이지 정보
작성자 관리자 (59.♡.67.69) 작성일09-03-25 21:36 조회5,279회 댓글0건관련링크
본문
>
> 한가지만 여쭈어 보겠습니다.
> ups정류기 출력 단자가 밧데리로 가는 충전 케이블이 두 선(+,-) 입니다
> 정류기에서 바로 밧데리로 결선이 되는것이 아니구 밧데리 결선전에 3상mccb가 있습니다
> 결선된것을 보면 정류기 출력 (+)측 케이블이 3상 mccb 1차측 R상에 결선이 되구 2차측 R상에서 케이블이
> 다시 3상 mccb 1차측 S상에 결선이 되구(일명 점퍼 케이블) 2차측 S상에 (+)케이블이 밧데리 +측에 결선이 됩니다
> 정류기 출력(-)측 케이블이 3상 MCCB 1차측 T상에 결선이 되구 2차측 T상에서 (-)케이블이 밧데리 -측에
> 결선이 됩니다. 이렇케 단상케이블을 3상 MCCB로 결선해서 사용하는 이유를 알고 싶습니다
> 너무나 궁금해서 여쭈어 봅니다
>
안녕하세요..
배터리측은 직류(DC)고압(200VDC이상)이 연결되게 되어있습니다.
특히 국내 UPS업계에서는 직류와 교류의 구분이 없는 차단기를 사용하고 있습니다만 국외(유럽및 미국)에는 차단기를 직류용과 교류용을 별도로 구분해서 사용되고 있습니다.
국내에서 직류고압인 경우(배터리측)에 내압문제로 인해 삼상용 차단기에 접점을 두개 직렬로 연결해서 직류 고압측 내압을 높혀서 사용하는 경우가 있습니다.
전압이 높은 DC를 차단할때 일반 교류차단기를 사용하면 접점에 아크가 발생하여 접점이 손상되거나 정상적으로 전압및 전류차단이 되지 않을수도 있습니다.
이런 현상을 방지하기 위해 접점을 직렬연결하면 접점의 아크발생가능성이 줄어들게 되어 있습니다.
그런 이유로 삼상용 차단기를 사용하고 중간단자를 +측이나 -측을 한번더 직렬로 연결해서 사용하게 됩니다.
한정된 기존회로및 기존 부품을 이용하면서 최대한의 성능으로 제작된 제품일수도 있다는 생각으로 사용하시면 됩니다.
좋은 하루되시기 바랍니다. 감사합니다
> 한가지만 여쭈어 보겠습니다.
> ups정류기 출력 단자가 밧데리로 가는 충전 케이블이 두 선(+,-) 입니다
> 정류기에서 바로 밧데리로 결선이 되는것이 아니구 밧데리 결선전에 3상mccb가 있습니다
> 결선된것을 보면 정류기 출력 (+)측 케이블이 3상 mccb 1차측 R상에 결선이 되구 2차측 R상에서 케이블이
> 다시 3상 mccb 1차측 S상에 결선이 되구(일명 점퍼 케이블) 2차측 S상에 (+)케이블이 밧데리 +측에 결선이 됩니다
> 정류기 출력(-)측 케이블이 3상 MCCB 1차측 T상에 결선이 되구 2차측 T상에서 (-)케이블이 밧데리 -측에
> 결선이 됩니다. 이렇케 단상케이블을 3상 MCCB로 결선해서 사용하는 이유를 알고 싶습니다
> 너무나 궁금해서 여쭈어 봅니다
>
안녕하세요..
배터리측은 직류(DC)고압(200VDC이상)이 연결되게 되어있습니다.
특히 국내 UPS업계에서는 직류와 교류의 구분이 없는 차단기를 사용하고 있습니다만 국외(유럽및 미국)에는 차단기를 직류용과 교류용을 별도로 구분해서 사용되고 있습니다.
국내에서 직류고압인 경우(배터리측)에 내압문제로 인해 삼상용 차단기에 접점을 두개 직렬로 연결해서 직류 고압측 내압을 높혀서 사용하는 경우가 있습니다.
전압이 높은 DC를 차단할때 일반 교류차단기를 사용하면 접점에 아크가 발생하여 접점이 손상되거나 정상적으로 전압및 전류차단이 되지 않을수도 있습니다.
이런 현상을 방지하기 위해 접점을 직렬연결하면 접점의 아크발생가능성이 줄어들게 되어 있습니다.
그런 이유로 삼상용 차단기를 사용하고 중간단자를 +측이나 -측을 한번더 직렬로 연결해서 사용하게 됩니다.
한정된 기존회로및 기존 부품을 이용하면서 최대한의 성능으로 제작된 제품일수도 있다는 생각으로 사용하시면 됩니다.
좋은 하루되시기 바랍니다. 감사합니다