> 안녕하세요, 궁금한 것이 있어서 여쭤보려 합니다.
>
> 2개의 BELKIN UPS(650VA 와 500VA) 를 사용중입니다. 사용기간은 2년이 좀 넘었구요... 배터리 수명이 거의 다 된 거 같은데, 얼마전까지만 해도 작동이 잘 되다가 몇일 전 정전이 되었을 때 용량이 작은 한 대는 아예 배터리 작동이 안됐고, 컴퓨터와 모니터, 스피커가 물려있는 나머지 한 대는 컴퓨터가 셧다운 되었다가 다시 켜지는, 즉 보조 전원으로의 전환이 바로 되지 않아 결국 컴퓨터가 꺼졌다 다시 켜지는 상황이 발생하였습니다. 용량이 작은 것은 이미 UPS 로써의 기능은 다 한 것 같고(이미 배터리 체크에 불 들어왔습니다), 나머지 한 대는 컴퓨터만 연결했을 때에는 그나마 아직 정상적으로 작동을 합니다.(스피커와 다른 기기를 같이 연결하면 위와 같이 컴퓨터가 꺼졌다 다시 켜지는 상황이 발생합니다.)
>
> 혹시 위와 같은 증상이 배터리 수명과 관련이 있는 지 궁금합니다. 수명이 다 돼서 충전이 완전하게 되지 않을 때 사용 기기의 용량이 크면 저런 현상이 발생할 수 있는지..... 그리고 또 한가지 궁금한 것은, UPS 의 용량이란 것이 배터리의 용량을 말하는 것인지, 아니면 같은 배터리에 UPS 자체 내의 기기적인 장치가 용량을 만드는 것인지 궁금합니다. 만약 배터리 용량과 관련된 것이라면 현재의 원래의 UPS 용량보다 더 큰 용량을 가진 배터리로 교체하면 정전 시 전원 지속 시간이 늘어나는 것인지 궁금하네요.....
>
> 그럼 답변 기다리겠습니다. 감사합니다.
>
안녕하세요...
두 모델은 모두 내장 배터리를 교체해야 합니다.
현재 상태는 배터리 불량으로 확인되며 배터리만 교체를 하면 이상없이 동작이 가능합니다.
UPS용량이라는것은 사용할수 있는 전력량을 뜻하는것이며 정전보상시간은 내장되어 있는 배터리의 용량과 관계가 있습니다.
즉 사용량은 그대로이고 정전보상시간을 늘이려면 내장 배터리 용량을 더큰제품으로 교환을 하던지 배터리를 추가로 다시면 됩니다.
하지만 일반적으로 내장되어 있는 배터리는 충전부등이 그 배터리 수량과 용량에 맞게 세팅되어 출고하기 때문에 별도로 표준형을 배터리 추가하기가 어렵습니다.
소용량이기때문에 외부에 별도 배터리를 추가할수 있는 구성이 아닐겁니다.
참고 되셨는지요... 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요, 궁금한 것이 있어서 여쭤보려 합니다.
>
> 2개의 BELKIN UPS(650VA 와 500VA) 를 사용중입니다. 사용기간은 2년이 좀 넘었구요... 배터리 수명이 거의 다 된 거 같은데, 얼마전까지만 해도 작동이 잘 되다가 몇일 전 정전이 되었을 때 용량이 작은 한 대는 아예 배터리 작동이 안됐고, 컴퓨터와 모니터, 스피커가 물려있는 나머지 한 대는 컴퓨터가 셧다운 되었다가 다시 켜지는, 즉 보조 전원으로의 전환이 바로 되지 않아 결국 컴퓨터가 꺼졌다 다시 켜지는 상황이 발생하였습니다. 용량이 작은 것은 이미 UPS 로써의 기능은 다 한 것 같고(이미 배터리 체크에 불 들어왔습니다), 나머지 한 대는 컴퓨터만 연결했을 때에는 그나마 아직 정상적으로 작동을 합니다.(스피커와 다른 기기를 같이 연결하면 위와 같이 컴퓨터가 꺼졌다 다시 켜지는 상황이 발생합니다.)
>
> 혹시 위와 같은 증상이 배터리 수명과 관련이 있는 지 궁금합니다. 수명이 다 돼서 충전이 완전하게 되지 않을 때 사용 기기의 용량이 크면 저런 현상이 발생할 수 있는지..... 그리고 또 한가지 궁금한 것은, UPS 의 용량이란 것이 배터리의 용량을 말하는 것인지, 아니면 같은 배터리에 UPS 자체 내의 기기적인 장치가 용량을 만드는 것인지 궁금합니다. 만약 배터리 용량과 관련된 것이라면 현재의 원래의 UPS 용량보다 더 큰 용량을 가진 배터리로 교체하면 정전 시 전원 지속 시간이 늘어나는 것인지 궁금하네요.....
>
> 그럼 답변 기다리겠습니다. 감사합니다.
>
안녕하세요...
두 모델은 모두 내장 배터리를 교체해야 합니다.
현재 상태는 배터리 불량으로 확인되며 배터리만 교체를 하면 이상없이 동작이 가능합니다.
UPS용량이라는것은 사용할수 있는 전력량을 뜻하는것이며 정전보상시간은 내장되어 있는 배터리의 용량과 관계가 있습니다.
즉 사용량은 그대로이고 정전보상시간을 늘이려면 내장 배터리 용량을 더큰제품으로 교환을 하던지 배터리를 추가로 다시면 됩니다.
하지만 일반적으로 내장되어 있는 배터리는 충전부등이 그 배터리 수량과 용량에 맞게 세팅되어 출고하기 때문에 별도로 표준형을 배터리 추가하기가 어렵습니다.
소용량이기때문에 외부에 별도 배터리를 추가할수 있는 구성이 아닐겁니다.