> 현재 전산실 UPS 용량이 50KVA 사용중이며,
> UPS 용량 산정 시 여유율을 150% 적용하고, 부하 역율을 60% 적용하는 것이 맞는지
> 알고 싶습니다.
> 그리고 위에 적용된 기준이 맞다면 또는 틀리다면 공인된 적용 기준 문서나 자료 출처를
> 부탁합니다.
>

안녕하세요....

UPS 용량 산정시 여유율을 두는 이유는 부하율과도 동일한 계산이라고 보시면 됩니다.

UPS란 항시 사용하는것이며 또한 순간 과부하나 장비 기동전류등을 감안하여 사용하기 때문에 부하율 (사용률)을 약 40%에서 60%로 제한을 둬야 오랫동안 사용할수가 있고 UPS사용상태도 안전하게 사용할수 있기때문입니다.

그러므로 위의 용량의 150%라는것은 이런 UPS 사용특성상 수치일것이며,
부하역율 60%는 사실 출력측에 사용하는것이 주로 컴퓨터 부하이며 컴퓨터 부하인경우에는 내장되어 있는 SMPS 부하(Switching Mode Power Supply)이라서 정류부하인 경우 약 0.6정도 됩니다.

총 전류와 실제 지시하는 사용되는 전류의 백분율이 약 60%정도이내이면 적정하게 사용되는것이며 이것이 넘을 때는 많은 부하를 사용하는 UPS이므로 잘 관리하시고 수시로 점검해주셔야 전원장치를 오랫동안 사용될수 있고 실제 무정전 보상이 가능한 상태가 됩니다.

제조및 납품업체와 잘 협의하셔서 점검관리 하시기 바랍니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다