UPS 용량에 관한 질문입니다

페이지 정보

작성자 관리자 (121.♡.32.175) 작성일09-01-28 17:04 조회4,403회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요..
> 이 게시판에서 많이 보기만 하고 첨 질문 드립니다.
> 저희는 일반적으로 배터리를 많이 쓰는 UPS 를 사용하고 있습니다.
> 예를들어 2시간 이상 정전보상을 하는 경우가 있어서 배터리를 증설하는데
> 증설함에 따라서 충전전류가 늘어나 UPS 용량을 더 큰것으로 사용하는데 이부분이 좀 이해가 안가고
> 충전부쪽에 대한 자료는 대부분의 UPS Spec 에는 나와있지 않더군요...
> 그래서 질문드립니다.
>
> 첫째로 일반적으로 UPS 용량을 말할때 인버터 용량을 의미하는것으로 이해해도 되는지요 ?
> 아니면 충전부(정류기) 용량도 감안 하는것인지요?
>
> 둘째로 UPS 선정시 충전부 용량은 별도지정인가요 아니면 고정형인가요?
> 보통 축전지 0.1C 로 충전을 하니까 이 용량 기준으로 구성이 되는건지요?
> 배터리를 병렬 확장하게 되면 충전 전류가 늘어나는데 이 경우 충전부만 증설하는 경우도
> 있는지요 ?
>
> 질문이 좀 두서없지만 궁금한게 많은것으로 이해하시고 알려주시면 감사하겠습니다
>


안녕하세요...
질문하신 순서대로 답변드리겠습니다.

일단 인버터 용량을 가지고 UPS 용량을 지칭하는것입니다.
충전부는 UPS용량의 약 10-20%정도를 포함하고 있습니다만 이것은 충전부(입력트랜스)의 용량만 그정도로 늘어나고 UPS용량은 정전시 보상할때의 인버터 용량으로 산정하게 됩니다.

그래서 UPS 입력차단기가 출력차단기보다 높게 선정됩니다. 물론 아주 소형용량인 경우에는 동일하게 사용하지만 약 10KVA이상인 제품에서는 서로 틀리게 설계를 해서 장착하게 됩니다.

둘째 답변은 UPS 충전용량은 최초에 나올때부터 선정된 충전용량이 됩니다.
이를테면 배터리 용량이 30분짜리라면 30분 짜리에 맞게 충전용량이 선정되고 2시간이면 2시간에 맞게 충전용량이 선정되어 출고됩니다.

정전보상시간이 늘어나서 용량이 커진다면 별도로 충전기를 달고 추가해야 되고 아니면 기존 충전기 용량을 늘이는 방법으로 해야 합니다.

물론 충전부의 상태에따라 전류조정이 되는 제품인경우에는 약 20-30% 배터리 용량이 늘어나도 충전시간이 길어지게 되고 별도 추가 용량을 늘이지 않아도 되는 경우가 있습니다만 일반적으로는 최초 출고시에 충전용량이 세팅되어지므로 추가하게 되면 충전부를 늘여야 됩니다..

제조업체와 상의해서 잘 진행하시기 바랍니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.