APC smart-ups 5000 사용자 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (121.♡.32.182) 작성일08-07-17 19:48 조회3,976회 댓글0건관련링크
본문
>
> 무더운 날씨에 고생이 많습니다.
> 저희가 APC smart-ups 5000을 사용하고 있습니다.
> 전원에 이상이 없는데 간혹 바데리모드로 전환되며 삑삑 소리가 나다가
> 어느정도 지나면 정상모드로 돌아오거나 그냥 종료합니다.
> 아직 에어컨이 설치되지 않아 30도정도 됩니다.
> 저희쪽 전원에 문제가 있는 것일까요? 아니면 UPS 장치의 오류일까요?
> 전원의 문제가 있다면 무엇을 체크해야 할까요?
> UPS의 문제라면 어떻게 해야 하나요?
> login75@korea.com으로도 답변을 해주시면 감사하겠습니다.
> 그럼 수고하십시오.
>
안녕하세요..
APC 제품에는 내장 배터리 점검관계로 일정한 기간마다 자동으로 배터리 모드로 넘어가는 기능이 있습니다.
평상시 (배터리 상태정상시)에는 배터리 모드로 넘어갔다가 출력순단없이 자동으로 넘어오지만 내장배터리 수명이 다되면 배터리 모드로 넘어갔다가 출력이 꺼지는 경우가 발생할수가 있습니다.
이는 점검하는당시에 배터리가 수명이 다되어 다시 정상으로 넘어가지 못하는 경우입니다.
이런 경우에는 내장 배터리를 교체하는 방법외에는 없습니다.
배터리 교체시기 확인하시고 교체를 하시는것이 좋을듯 합니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
이메일로도 발송해드렸습니다.
배터리 교체시에나 새제품 교체시에 당사로 문의하시면 답변이나 조치해드리겠습니다.
> 무더운 날씨에 고생이 많습니다.
> 저희가 APC smart-ups 5000을 사용하고 있습니다.
> 전원에 이상이 없는데 간혹 바데리모드로 전환되며 삑삑 소리가 나다가
> 어느정도 지나면 정상모드로 돌아오거나 그냥 종료합니다.
> 아직 에어컨이 설치되지 않아 30도정도 됩니다.
> 저희쪽 전원에 문제가 있는 것일까요? 아니면 UPS 장치의 오류일까요?
> 전원의 문제가 있다면 무엇을 체크해야 할까요?
> UPS의 문제라면 어떻게 해야 하나요?
> login75@korea.com으로도 답변을 해주시면 감사하겠습니다.
> 그럼 수고하십시오.
>
안녕하세요..
APC 제품에는 내장 배터리 점검관계로 일정한 기간마다 자동으로 배터리 모드로 넘어가는 기능이 있습니다.
평상시 (배터리 상태정상시)에는 배터리 모드로 넘어갔다가 출력순단없이 자동으로 넘어오지만 내장배터리 수명이 다되면 배터리 모드로 넘어갔다가 출력이 꺼지는 경우가 발생할수가 있습니다.
이는 점검하는당시에 배터리가 수명이 다되어 다시 정상으로 넘어가지 못하는 경우입니다.
이런 경우에는 내장 배터리를 교체하는 방법외에는 없습니다.
배터리 교체시기 확인하시고 교체를 하시는것이 좋을듯 합니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
이메일로도 발송해드렸습니다.
배터리 교체시에나 새제품 교체시에 당사로 문의하시면 답변이나 조치해드리겠습니다.